просто видимо человек более-менее понимает только LD, а задачу надо решать уже сейчас.
просто видимо человек более-менее понимает только LD, а задачу надо решать уже сейчас.
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
Есть такая книга И.Г. Минаев, В.В.Самойленко "Программируемые логические контроллеры. Практическое руководство для начинающего инженера". "АРГУС" 2009г.
Как раз вся книга про LD и контроллеры ОВЕН.
Можно найти в интернете и скачать.
Вложение 9080 Вложение 9081
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
отличная книга)))с нее фактически я начинал освоение ПЛК))) Книга написана великолепным языком.
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
Написал первую программу в кодесис. Прошу посмотреть что не так, где можно улучшить? Программа управления прессом для склейки фанеры. Есть визуализация с вводом данных. Логика работы пресса такова:
1 При пуске включаются насос высокого давления(НВД) и насосы смыкания плит.
2 При смыкании плит кратковременно замыкается микропереключатель(в визуализации кнопка DUP) на реле давления-насосы смыкания останавливаются, НВД продолжает нагнетать давление.
3 По достижении первой ступени давления склейки(обычно около 300кг/см)запускается выдержка времени, в это время давление поддерживается НВД и клапаном сброса высокого давления в пределах +-10кг.
4 Клапан сбрасывает давление до второй ступени(обычно 100кг/см), запускается выдержка времени.
5 После выдержки открывается клапан сброса высокого давления, давление сбрасывается до 30кг
6 Открывается клапан размыкания плит.
В визуализации сигнал с датчика давления я эмулировал ползунком.
http://yadi.sk/d/-cOaIPtA68lmC
под ПЛК150
не пойму в чем вопрос... Заливайте вашу программу в контроллер и тестируйте работоспособность, потом на объект. Там и выяснится что не так и что где и как можно улучшить. Здесь за вас врядли кто-то будет делать вашу работу. Если есть конкретная проблема, то множество людей с радостью вам постараются помочь.
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
Ребята, я снова в недоумении, внимание вопрос - Как настроить ПЛК 110 -32 так чтобы при нажатии кнопки СТОП (на лицевой панели) все выходы отключались (а то устройство так в разнос идет) и программа начиналась с начала, (в мануале смотрел, но так и не нашел) Программа на упрощенном SFC, LD, ST))
если я правильно понял то это вам не кнопка стоп нужна, а кнопка "сброс" Она там рядом)
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
Хороший вариант, но не пойдет)), хотя бы чтоб выходы отключались, (а то кнопку стоп нажал, а рейка с манипулятором дальше бежит))
В конфигурации добавляете подмодуль Button и работаете с кнопкой старт\стоп как с простым входом.