.M - это внутренняя переменная ФБ.
Откройте библиотеку util.lib и все увидите.
.M - это внутренняя переменная ФБ.
Откройте библиотеку util.lib и все увидите.
Почему а не TRUE?Вложение 29180
Почитайте, как работает R_TRIG.
TRUE на выходе не статическое, а только в течение одного цикла ПЛК.
По этому Вы просто не успеваете увидеть это.
Увидеть можно только если выполнять программу по циклам (Ctr+F5)
ЗЫ.
Похоже, что Вас вводит в заблуждение слово триггер в названии.
Так это название не правильное. Это и не триггер вовсе, а детектор фронта входного сигнала
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо! Начинаю понимать. Привык к OwenLogic.
Так и в OwenLogic R_TRIG работает аналогично!
Вложение 29181
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Работает аналогично, но такой проблемы не было!Вложение 29182Возможно я не правильно еще понимаю присвоение переменных.
Да неужели?
А это что?
Вложение 29183
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
здравствуйте, сделал весы в кодесис 2.3, приходит сигнал с тензодатчика, выводится на панель, есть обунлятор, уставочка и выход на цепи загрузки весов. Все простенько, а хочется размаха, использовать какой-нибудь замудреный блок библиотечный или еще чего- нибудь... Делал опцию одну, т.к. наливаем в бак жидкость, для точной дозировки делал таймеры, чтобы жидкость в баке успокоилась, и доливать, открывая клапан на время, рассчитанное по недогрузу. Но чета как-то не прижилось особо, народ не пользуется. А любых других идей нет ни у кого? Я бы украл
как так может быть???