после Сименса приходиться "жестко" перестраиваться. Это верно. Но в целом логика она везде похожа, за исключением некоторых нюансов, из за которых порой приходиться перелопачивать кучу мануалов и форумов.
В общем плюнул и переделал все под CFC -он более гибче.
Добрый день!
Столкнулся с не удобностью, на Windows 10 установлен CoDeSys 2.3, в ST при обращении ко входам/выходам функционального блока через точку(<Имя>.<Вход/выход>) и нажатии Enter окно CoDeSys 2.3 становиться неактивным, необходимо заново выделять окно программы.
Подскажите пожалуйста, как можно исправить этот недостаток
ChernovEA
Приведите пример кода, и последовательность действий, приводящим к данной ситуации.
У меня Вин 10 и КДС 2.3, хочу проверить.
Вложение 48608Вложение 48609Вложение 48610Вложение 48611
На Windows 7 с таким не сталкивался
Подтверждаю, глюк имеет место быть. Кроме того, после данных операций у меня и сам КДС сворачивается в трей.
Однако через ассистента ввода такого глюка нет.
Без ввода имени переменной жмем F2 (курсор на поляне программы), выбираем в данном случае "Локальные переменные", далее выбираем нужную точку ввода-вывода, жмем ок.
Вероятно я ранее не замечал, т. к. постоянно пользуюсь ассистентом.
Лично мне CTRL+ПРОБЕЛ показалось неудобным, все свалено в одну кучу, искать нужное тяжело. Я уж буду как-то по старинке - через F2.
Подскажите пожалуйста, как реализовать нечто вроде кнопки SHIFT. Т.е. чтобы активировать выход, необходимо было бы зажать кнопку1 и не отпуская ее, нажать Кнопку2. И чтобы в обратном порядке нажатий ничего не происходило.