СП270+TraceMode
Здравствуйте!
Подключил МВ110-224.16Д к панели СП270 через порт РLC по 485 интерфейсу все работает.
Плюс с 485 интерфейса взял сигнал на преобразователь 485->USB для подключения к TraceMode. Замыкаю дискретник - на панели и на компьютере все работает, но на панели периодически выскакивает сообщение о потере связи.
Что посоветуете сделать? Можно как-то вытянуть 485 интерфейс с порта Dоwnload?
-
Пользователь
ТМ не может быть слэйвом по МОДБАС.
У вас в сети 2 мастера. Это не допустимо.