    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Актуальные версии прошивки и конфигуратора можно скачать с сайта http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692
    Прошивка обновляется только через USB порт.
    3-4 года назад как раз была старая версия.
    Насколько я понимаю, программа-конфигуратор изменена.
    Будет ли корректно работать старый вариант файла настроек в новой версии конфигуратора?

  2. #282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю, программа-конфигуратор изменена.
    Будет ли корректно работать старый вариант файла настроек в новой версии конфигуратора?
    Да, старые файлы нормально открываются в новой версии.

  3. #283

    По умолчанию

    пытаюсь записать данные с панели СП310 в архиватор посредством функциональной области через запись группы регистров панели в регистры архиватора. данные пишутся непонятно как. "поштучно" регистры в архиватор записываются, а вот группой - никак. варианты форматов данных в архиваторе перебирал разные. можно ли вообще осуществить запись группы внутренних регистров панели в архиватор МСД200 или запись регистров в архиватор только "поштучно" производится?

  4. #284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    пытаюсь записать данные с панели СП310 в архиватор посредством функциональной области через запись группы регистров панели в регистры архиватора. данные пишутся непонятно как. "поштучно" регистры в архиватор записываются, а вот группой - никак. варианты форматов данных в архиваторе перебирал разные. можно ли вообще осуществить запись группы внутренних регистров панели в архиватор МСД200 или запись регистров в архиватор только "поштучно" производится?
    Режим работы для МСД200 - Slave. В этом режиме МСД получает групповую посылку и пишет это в 1 строку. Если данные пишутся "поштучно", то панель их передает поштучно. Лог обмена панели с МСД200 смотрели? Действительно ли там идет групповая запись?

  5. #285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    пытаюсь записать данные с панели СП310 в архиватор посредством функциональной области через запись группы регистров панели в регистры архиватора. данные пишутся непонятно как. "поштучно" регистры в архиватор записываются, а вот группой - никак. варианты форматов данных в архиваторе перебирал разные. можно ли вообще осуществить запись группы внутренних регистров панели в архиватор МСД200 или запись регистров в архиватор только "поштучно" производится?
    Пробовали режим Slave Ext?

  6. #286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Пробовали режим Slave Ext?
    пробовал, результат тот же

  7. #287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    пробовал, результат тот же
    Это странно
    Я использую этот режим, пишу отдельными посылками, в архив идёт вся строка целиком
    Slave Ext использует таймаут формирования пакета, может, дело в этом? К сожалению, параметр не помню. Попробуйте поднять все параметры времени

  8. #288

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Подбираем оборудование для архивации расхода и последующего получения данных с архиватора посредством соединения с архиватором с помощью модема и последующей синхронизацией архивных записей.
    Планируем реализовать следующую схему подключения оборудования:
    Компьютер с ПО "Конфигуратор МСД-200" <----RS-232----> Модем ПМ-01 (1) <----GSM----> Модем ПМ-01 (2) <----RS-485----> МСД200 (порт PC) / МСД200 (порт dev) <----RS-485----> Расходомер с RS-485 (Modbus RTU)
    Данные планируем скачивать с помощью командной строки для Конфигуратора. Вопрос: есть ли примеры такого соединения и как в итоге должна выглядеть командная строка для синхронизации архивов? Будет ли данная схема работать стабильно? В справке на Конфигуратор этот вопрос не разобран в деталях. Оборудования для опробования всей этой схемы пока не имеем, но планируем заказывать.
    Последний раз редактировалось Evlord; 21.09.2018 в 12:58.

  9. #289

    По умолчанию

    Пожалуйста, ответьте кто-нибудь((

  10. #290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Подбираем оборудование для архивации расхода и последующего получения данных с архиватора посредством соединения с архиватором с помощью модема и последующей синхронизацией архивных записей.
    Планируем реализовать следующую схему подключения оборудования:
    Компьютер с ПО "Конфигуратор МСД-200" <----RS-232----> Модем ПМ-01 (1) <----GSM----> Модем ПМ-01 (2) <----RS-485----> МСД200 (порт PC) / МСД200 (порт dev) <----RS-485----> Расходомер с RS-485 (Modbus RTU)
    Данные планируем скачивать с помощью командной строки для Конфигуратора. Вопрос: есть ли примеры такого соединения и как в итоге должна выглядеть командная строка для синхронизации архивов? Будет ли данная схема работать стабильно? В справке на Конфигуратор этот вопрос не разобран в деталях. Оборудования для опробования всей этой схемы пока не имеем, но планируем заказывать.
    В справке к конфигуратору есть иснтрукция по созданию самой строки а так же примеры. Работать данная схему будет стабильно, но не забываем о скорости опроса. Из-за модема она будет низкая и один архив Вы можете скачивать долгое время. Поэтому лучше делать чтение архива не реже раза в день.