Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
да какие проблемы, берете ИП320 программируете её и посылаете с плк бегущую строку
Да, можно, но в некоторых случаях избыточный функионал оплачивать не хочеться, когда нужна только индикация.
ИП320 в пульт с кнопками не вставишь. Иногда управление технологическим процессом осуществляют от отдельного кнопочного пульта, на расстоянии от шкафа, рядом с установкой. В данном случае удобно было бы иметь на пульте индикацию режима работы, выполняющегося процесса, и текущую информацию (температуру, массу и пр.).
У нас в шкафу ПЛК110, СП270 и др. Шкаф в закрытом помещении, а пуль в восьми метрах. Морганием, свечением лампочек в кнопках все передать трудно в понятной без расшифровки форме
Первым делом можно и СМИ2 попробовать, но в идеале индикация символьная нужна.