Kickit а вам квадратура в миллиметрах ничего не говорит ?
Kickit а вам квадратура в миллиметрах ничего не говорит ?
melky, квадратура в миллиметрах в ответе Зои не указана, у нее фигурирует загадочная "толщина сечения кабеля".
Кабель маркируют по-разному: у одних производителей это сечение, у других - диаметр.
Вы руку на отсечение дадите, что это именно сечение в квадратных мм?
Kickit, да, сечение, в России диаметром не меряют, это у иностранцев в AWG принято а не у нас
melky, не все так очевидно, как хотелось бы. У меня сейчас лежит кабель завода Паритет, он весь промаркирован от диаметра, и только в документах указано, что это диаметр жилы, а в скобках указано сечение.
К тому же сомнение возникло вот еще откуда: 15 Ом дает жила 0,5 мм2 длиной 400 м. А Зоя вот что пишет:
Запас в 2-3 раза еще понятен, но не в 8 раз ведь! А вот жила 0,2 мм2 (диаметром 0,5 мм) дает 5 Ом, что уже сопоставимо с указанными 15 Ом.
Kickit , никогда не видел, чтобы кабель толще был хуже , Вы еще не учитываете падение напряжения на длине кабеля, и чем меньше сечение тем больше падение.
Ом-ность тут уже как бы второй фактор. типа не более 15...
Eugene.A усе я пробовал, перегибать не надо только с сечением, оно обычно должно быть достаточным. Диаметр кабеля 0,5 мм это сечение 0,22 мм2 - банальная UTP. Вы подключаете датчики таким кабелем ?
Не, я только в спецификацию заношу.
И UTP применяем только по прямому назначению. А на термодатчики - МКЭШ. На токовые - КВВГ.
А зачем на токовый датчик экранированный? Никогда на них наводок не наблюдал. КВВГ из соображений механической прочности, нераспостранения горения и низкого дымовыделения. Ну и хорошо обжимается гермовводом штеккера датчика.