Уважаемые пользователи. В прошивке ПЛК, начиная с версии 2-05-7, были сделаны изменения, связанные с перераспределением процессорного времени в сторону исполнения пользовательской программы. В результате, при переводе ваших проектов с прошивки 2-03 (или младше) на версию 2-05-7 (или старше) возможны ситуации, при которых ПЛК может не хватать системного времени на обработку внутренних функций (в частности, опрос входов, работа по интерфейсам и другие функции, задаваемые в конфигурации ПЛК).

При возникновении подобной ситуации рекомендуем увеличивать время цикла работы ПЛК. Для этого в ресурсе «Конфигурация ПЛК» в модуле plc1xx необходимо выставить большее значение для параметра MinCycleLength. Указанная возможность реализована в прошивке версии 2-06-3, в 2-05-7 она работает не корректно.
Рекомендуем вам перепрошить ПЛК либо на 2-06-3, либо вернуться к предыдущей версии 2-03-0.
Обратите внимание, что необходимо также использовать версии target-файлов, соответствующие версии используемой вами прошивки.

Помимо указанных мер имеет смысл разбить большие проекты на подзадачи, выполняемые в разных циклах или в зависимости от различных условий. Например, можно использовать Конфигуратор задач (task configuration).

Ссылка для скачивания
http://www.owen.ru/device/88206764