2ТРМ1 подключен для управления нагревателем; датчик-дТС125-50М.
На К.З. терморезистора не реагирует; при обрыве - мигает светодиод и отключается нагрузка. Подскажите, почему нет реакции на К.З.?
2ТРМ1 подключен для управления нагревателем; датчик-дТС125-50М.
На К.З. терморезистора не реагирует; при обрыве - мигает светодиод и отключается нагрузка. Подскажите, почему нет реакции на К.З.?
Код типа датчика в настройках правильно ли выставлен?.
Про линию связи прибор-датчик, не чего не написали.
Что значит не реагирует,там на приборе индикация цифровая есть?На К.З. терморезистора не реагирует
Тип датчика выставлен (параметр b1-0 значение 09); линия связи прибор - датчик сделана бронированным кабелем ВВБШВ 3*1,0(проложен в грунте), длиной 12-13м.
На ЖКИ показания не меняются при закорачивании жил, подключенных к клеммам 10-11(первый канал) , индикатор аварии горит ровным светом,
пускатель, подключенный через контакты выходного реле, не отключается.
Реакция прибора на нагрев(охлаждение)датчика температуры существует?
Если в комплекте с прибором поставляются резистор 50 Ом,то можно подключить непосредственно на клемнике, измеренное значение прибором должно быть около 0.(режим индикации 1канал.)
Тут же можно проверить как он среагирует на замыкание.Что за показания?( военная тайна что ли ) в цифрах .На ЖКИ показания не меняются
С ЖКИ не чего не попутали?
Показания ЖКИ 22-23 градуса, примерно раз в 4-5 сек увеличиваются на 0.1 градуса, не реагируя на нагрев датчика (опускание в горячую воду).
Устанавливал верхний предел 23,5 градуса, дожидался подъема показаний до этого уровня - происходило отключение нагрузки. При подключении резистора 50 ом показания те же - 22-23 градуса и так же самостоятельно медленно растут; на К.З. не реагируют.
Что то мне кажется,что в b1-0 у вас термоэлектрический преобразователь(термопара) установлена.
Остается проверить 2-ой канал измерения прибора,установите в b2-0 любое из этих(01,09,07,08) значение,резистор 50 Ом для второго канала измерения согласно схемы подключения.Клеммы(9.10.11) оставить свободными.
Да еще ,при b1-0 =09 уставку больше чем диапазон измерения датчика, выставить вроде бы невозможно ,для дТС125-50М не более +200градусов.Проверьте.
Полную марку прибора напишите.
Ситуацию описал по памяти - работаю по недельным вахтам, сейчас на выходных; на работе интернета нет - отписаться смогу 22-23 августа, после вахты.
валерий59 Что то мне кажется,что в b1-0 у вас термоэлектрический преобразователь(термопара) установлена.
Вы совершенно правы: в b1-0 было выставлено значение 04 (заводская уставка) - термопара.Увы, невнимательность. После установки значения 09 все стало нормально-
и показания при подключении образцового резистора и показания от терморезистора и сигнал аварии при КЗ в цепи датчика.
Спасибо за помощь!
И вам всего !!!