Тема: 2ТРМ1: не реагирует на К.З. цепи терморезистора

  1. #1

    Unhappy 2ТРМ1: не реагирует на К.З. цепи терморезистора

    2ТРМ1 подключен для управления нагревателем; датчик-дТС125-50М.
    На К.З. терморезистора не реагирует; при обрыве - мигает светодиод и отключается нагрузка. Подскажите, почему нет реакции на К.З.?

  2. #2

    По умолчанию

    Код типа датчика в настройках правильно ли выставлен?.
    Про линию связи прибор-датчик, не чего не написали.
    На К.З. терморезистора не реагирует
    Что значит не реагирует,там на приборе индикация цифровая есть?

  3. #3

    По умолчанию

    Тип датчика выставлен (параметр b1-0 значение 09); линия связи прибор - датчик сделана бронированным кабелем ВВБШВ 3*1,0(проложен в грунте), длиной 12-13м.
    На ЖКИ показания не меняются при закорачивании жил, подключенных к клеммам 10-11(первый канал) , индикатор аварии горит ровным светом,
    пускатель, подключенный через контакты выходного реле, не отключается.

  4. #4

    По умолчанию

    Реакция прибора на нагрев(охлаждение)датчика температуры существует?
    Если в комплекте с прибором поставляются резистор 50 Ом,то можно подключить непосредственно на клемнике, измеренное значение прибором должно быть около 0.(режим индикации 1канал.)
    Тут же можно проверить как он среагирует на замыкание.
    На ЖКИ показания не меняются
    Что за показания?( военная тайна что ли ) в цифрах .
    С ЖКИ не чего не попутали?

  5. #5

    По умолчанию

    Показания ЖКИ 22-23 градуса, примерно раз в 4-5 сек увеличиваются на 0.1 градуса, не реагируя на нагрев датчика (опускание в горячую воду).
    Устанавливал верхний предел 23,5 градуса, дожидался подъема показаний до этого уровня - происходило отключение нагрузки. При подключении резистора 50 ом показания те же - 22-23 градуса и так же самостоятельно медленно растут; на К.З. не реагируют.

  6. #6

    По умолчанию

    Что то мне кажется,что в b1-0 у вас термоэлектрический преобразователь(термопара) установлена.
    Остается проверить 2-ой канал измерения прибора,установите в b2-0 любое из этих(01,09,07,08) значение,резистор 50 Ом для второго канала измерения согласно схемы подключения.Клеммы(9.10.11) оставить свободными.
    Да еще ,при b1-0 =09 уставку больше чем диапазон измерения датчика, выставить вроде бы невозможно ,для дТС125-50М не более +200градусов.Проверьте.
    Полную марку прибора напишите.

  7. #7

    По умолчанию

    Ситуацию описал по памяти - работаю по недельным вахтам, сейчас на выходных; на работе интернета нет - отписаться смогу 22-23 августа, после вахты.

  8. #8

    Thumbs up

    валерий59 Что то мне кажется,что в b1-0 у вас термоэлектрический преобразователь(термопара) установлена.

    Вы совершенно правы: в b1-0 было выставлено значение 04 (заводская уставка) - термопара.Увы, невнимательность. После установки значения 09 все стало нормально-
    и показания при подключении образцового резистора и показания от терморезистора и сигнал аварии при КЗ в цепи датчика.
    Спасибо за помощь!