Страница 86 из 111 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1109

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostya Egorov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Задача следующая необходимо опросить ТРМ 132 м, а именно тег Режим работы (Адрес{166...173}, тип string). Остальные теги опрашиваются корректно.
    Опрос проходит нормально качество GOOD, но вместо показания НАГРЕВ ГВС приходит АНРГВЕГ СВ.
    Побывал различные чередования вообще нечего не меняется.
    Есть какой нибудь способ решения проблемы заранее спасибо!!!
    подскажите какой функцией это возможно сделать!

  2. #852

    По умолчанию

    У нас механизм перестановки байт позволяет поменять местами 8 байт, а строка в Modbus может быть вплоть до 250 символов - и как ее переставлять?
    Можно решить задачу с помощью скриптов - запрашивать строку, а затем менять в ней чередование как вам надо.
    Спасибо.

  3. #853
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    По записи видно что перестановка по два символа строго идет. Вообще странно для строк....

  4. #854

    По умолчанию

    Это ОВЕН так передает. Вообще положено передавать в том виде в каком идет строка
    Спасибо.

  5. #855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У нас механизм перестановки байт позволяет поменять местами 8 байт, а строка в Modbus может быть вплоть до 250 символов - и как ее переставлять?
    Можно решить задачу с помощью скриптов - запрашивать строку, а затем менять в ней чередование как вам надо.
    какой функцией это делать. опыта маловато(

  6. #856

    По умолчанию

    Или это можно сделать средствами MasterSCADA?

  7. #857

    По умолчанию

    Пример в приложении.
    Он меняет строки в обратном порядке (на самом деле это можно сделать проще, но вам нужно не просто в обратном порядке).
    Меняется здесь:
    local StNew=StArray[6]..StArray[5]..StArray[4]..StArray[3]..StArray[2]..StArray[1];
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  8. #858

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, извлечение бита выполняется за один запрос?
    Адрес один, извлекаю 10 бит, это 10 запросов для извлечения каждого или сервер видит что 10 одинаковых адресов один раз опрашивает и затем уже извлекает?

  9. #859

    По умолчанию

    В ОРС сервере? За один запрос.
    Спасибо.

  10. #860

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, с настройкой ODBC для соединения с MS Access. Согласно HELP для настройки ODBC на OPC сервере, необходимо конфигурировать с помощью 32-битной версии драйвера/драйверов. Но эти версии драйверов в Windows не работают с современными версиями файлов типа accdb, xlsx. С современными версиями файлов типа accdb работают только 64-битные версии драйверов.
    Как можно или наиболее предпочтительно выполнять соединение с файлом Access в версии *.accdb?