Добрый день ВСЕМ.

Помогите с решением проблемы.

Есть контроллер ПЛК 110-60 (без ограничений), панель СП270.
Заказчику нужно сохранить значения некоторых параметром за месяц в памяти контроллера, так как станок будет отключаться и выводить весь список со скроллингом на экране панели.

Вид строкипять элементов)
|Дата и время | Битовое значение (FALSE или TRUE) | Значение типа WORD| Битовое значение (FALSE или TRUE) | Значение типа WORD|

То есть получается:
DATE_AND_TIME – 32 бит
Битовое значение – 1 бит
Значение WORD – 16 бит
Битовое значение – 1 бит
Значение WORD – 16 бит

Одна строчка в таблице занимает 66 бит.
У ПЛК 110-60 Retain-память 16 кБайт- 114688 бит, то есть я могу сохранить 114688 / 66= 1737 строчек
Заказчику нужно хотя бы 6000.

Использовать Скаду не хотелось из за удорожания проекта.
Модуль сбора данных ОВЕН МСД-100 использовать с ПЛК по вычисленным значениям нельзя как я понял.