Тема: Аккумулятор в ПЛК

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию Аккумулятор в ПЛК

    Всем привет.
    Может быть подобный вопрос и поднимался , нет времени рыться в постах.
    Какой реально срок службы аккумуляторов в ПЛК?
    Я , год назад поставил 11 ПЛК100 на обьекте , в течение года на двух пришлось поменять аккумуляторы.
    А , в двадцатых числах августа пришлось купить ВСЕ контроллеры,т.к до обьекта 220 км , Ретэйны не сохраняются,останавливатся заказчик не может.
    Если контроллер дохнет через год эксплуатации - то я даже не знаю как их дальше ставить , и что людям говорить.

    P.S Аккумуляторы посыпались практически одновременно , как будто ждали пока год пройдет.

  2. #2

    По умолчанию

    С этим аккумулятором у многих пользователей кокой-то геморрой. Размещен он явно неудачно, внутри, да еще запаян. А может разработчикам ПЛК рассмотреть возможность использования литиевых элементов. У них срок службы 10 лет. Может и не надо чтобы ПЛК работал 10 минут после отключения основного питания пока не разрядится аккумулятор. Надо посмотреть как этот вопрос решается в ПЛК других производителей.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.08.2011 в 18:34.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    может разработчикам ПЛК рассмотреть возможность использования литиевых элементов. У них срок службы 10 лет.
    "Блаженны верующие"... Качество литиевых батареек за последние несколько лет упало ниже плинтуса.
    Я уже неоднократно попадал в крайне неприятные ситуации из-за внезапного и очень быстрого выхода из строя литиевых батареек резервного питания. Последние два случая - с сервоприводами Rexroth, у которых есть только инкрементальный энкодер, но с помощью батарейки эмулируется абсолютный (станок за одну ночь забыл откалиброванные при пусконаладке "нули", пришлось после замены батареек еще несколько дней на реферирование тратить) и с PLC Saia-Burgess PCD2 (у этих еще веселей - "гениальные" конструкторы додумались до того, что программа пользователя и конфигурация контроллера хранятся в CMOS Static RAM, подпитываемом от батарейки CR2032 - если она села, то после выключения питания имеем кусок мертвого железа с полностью стертой программой).
    А от того, что ПЛК100 работает от аккумулятора до тех пор, пока его не посадит "в нуль" - действительно, совсем мало пользы. Лучше бы выключался сразу, как только сохранил retain'ы, зато оставил бы заряд для работы часов реального времени. Нет смысла питать контроллер, если все исполнительные механизмы, а также модули расширения и устройства связи с внешним миром обесточены.

  4. #4

    По умолчанию

    Проблема известна и понятна.
    Дохнет таки аккумулятор. который можно поменять. Согласен - не удобно, но сменить аккумулятор можно. Хоть в сервис-центре, хоть самостоятельно.
    Сейчас ведется проработка модернизации ПЛК100, где вообще не будет источника питания, который может разрядиться, или что то еще...

  5. #5

    По умолчанию

    а существует возможность сделать новую прошивку для текущих плк100 с целью изменить эти 10 минут на меньшее время, как например в плк110 (или 160, не помню точно, картинка на форуме была с конфигурацией плк)?

  6. #6

    По умолчанию

    В ближайшее время мы определимся с решением, и я обязательно расскажу какой путь мы выбрали.

  7. #7

    По умолчанию

    Чтобы продлить срок службы аккумулятора необходимо уменьшить число циклов разряд/заряд. Для этого необходимо уменьшить нагрузку на аккумулятор. От аккумулятора, как от резервного источника, должны быть запитаны только самые необходимые элементы ПЛК (RTC, память для хранения retain - переменных, ЦП). При пропадании основного питания ЦП должен сделать все необходимые действия и прекратить работу. При таком режиме работы аккумулятор не будет каждые сутки (а может и несколько раз за сутки) разряжаться и заряжаться и срок его службы возрастет до нескольких лет. Это будет вполне приемлемо.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Господа! Или , может лучше ,Товарищи!
    Какие еще 10 минут?
    Уже лет 100 применяется программная перезагрузка ПЛК , через заданное время после отключения питания,путем запуска бесконечного цикла.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Кстати еще один нюанс.
    В случае издыхания аккумулятора мы имеем - не сохранение актуальных ретэйнов,не работают(показывают день рождения бабушки ) часы реального времени.
    Но, время можно получать с верхнего уровня (напр панель HMI), ретэйны можно записывать в файл программно .
    Но , опять же, количество циклов записи FLASH , в описании на ПЛК100 написано что количество циклов примерно 50000 .
    И еще , при дохлом аккумуляторе все равно не успеет записать актуальные значения, но если периодически сохранять , то при перезагрузки будут подгружаться из файла последние сохраненные значения.
    Вопрос к производителям - какое (реально) количество циклов записи FLASH ,и как часто можно обращатся(делать запись в файл),что будет если количество циклов записи превысит 50000 ???

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    незнаю насколько умно пользоваться бесконечным циклом во время отключения, может будет корректнее взять функцию SysShutdownPLC из библиотек КДС