Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка ТРМ148

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ148

    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, какой тип датчика выставлять в настройках ТРМ.
    Используется температурный датчик: HEL 597-53DD01-104.
    Описание датчика тут
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, какой тип датчика выставлять в настройках ТРМ.
    Используется температурный датчик: HEL 597-53DD01-104.
    Описание датчика тут
    Спасибо.
    Ваш датчик - NTC термистор.
    К сожалению, ТРМ-148 с таким типом датчиков не работает.
    Вот ссылка на таблицу со списком поддерживаемых типов датчиков:


    http://www.owen.ru/catalog/58450902

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ!
    А ТРМ201 с таким типом датчиков работает?
    Или какой нибудь измерительный прибор из линейки ТРМ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативный ответ!
    А ТРМ201 с таким типом датчиков работает?
    Или какой нибудь измерительный прибор из линейки ТРМ?
    Насколько мне известно - нет.

    Есть приборы для холодильной техники (ТРМ-974) и вентиляции (Эрвен), но там не NTC, а PTC датчики используются.
    Тоже не Ваш случай.

  5. #5

    По умолчанию

    Тогда еще вопрос:
    Возможно ли заставить работать связку ТРМ148 + HEL 597-53DD01-104?
    Например, задав вручную в настройках ТРМ зависимость температура-сопротивление, если возможно, или каким другим путем?

  6. #6

    По умолчанию

    [QUOTE=Dennis;67205]Тогда еще вопрос:
    Возможно ли заставить работать связку ТРМ148 + HEL 597-53DD01-104?
    Например, задав вручную в настройках ТРМ зависимость температура-сопротивление, если возможно, или каким другим путем?[/QUOTE

    К сожалению, скорее всего нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Надеюсь последний вопрос:
    Есть датчики R300-F35-M14-C
    http://sensing.honeywell.com/index.c...1&pr_id=147074
    http://sensing.honeywell.com/index.c...ment/1/re_id/0
    Какой тип датчика выставлять в ТРМ148?
    R.391?

  8. #8

    По умолчанию

    Согласно таблицы ,что по второй ссылке ,тип датчика Pt 100.