  1. #1

    По умолчанию помогите подключить датчик потока

    Доброго всем времени суток !

    Имеется проект, в котором есть и ПР 114 и ПР110.. заказчик возжелал его усовершенствовать, и просит подключить еще датчики потока кислоты (digmesa (datasheet )) к дискретным входам (ну или к аналоговым, для ПР114) . Беда в том, что схемотехникой я последний раз занимался лет 10 назад, и теперь не могу согласовать как мне подключить этот датчик.. Дело в том, что питание ему требуется от 3,8 до 20В, а ПР114/110 для дискретов нуждается в 24 в.
    я попробовал поставить в разрыв цепи [+24В-----I1] dc/dc преобразователь(см.картинку ниже), ко вторичным цепям - фокус не вышел - даже на холостую (при отключенном датчике digmesa) на ПР я наблюдал включенный I1 дискрет (а в теории, при вращении крыльчатки с магнитами, он должен быть прерываться - т.е. импульсный датчик)

    также попробовал схему с оптопарой к1010 (с выбором оптопары, я мог и ошибиться):

    и эта схема не захотела работать - оптопара не открывается вовсе.
    Посоветуйте, люди добрые, как победить коварную digmes'у (другой кислотостойкий расходомер не нашли) ?
    PS: разобрал этот датчик. вот его внутрянка:

    маркировка элемента 502 A 9212 - но что это гугл (и alldatasheets) не знает.
    Последний раз редактировалось max_etf; 12.06.2013 в 22:40.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Первая схема неработоспособна в принципе, а во второй не хватает резистора между эмиттером оптопары и минусом. Номинал без даташита на оптопару не скажу... Однако, по-моему максимальное напряжение на аналоговом входе ПР114 10 Вольт, и может потребоваться делитель из резисторов в эмиттере.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.06.2013 в 22:54.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Загадочный элемент, это скорее всего датчик Хола. Живой ли?

  4. #4

    По умолчанию

    на аналоговые входа пр114 можно подавать до 36В) это напряжение он может мерить до 10В в аналоговом режиме (по факту больше, до 13 кажется), так что можно и 5 В и 10 и 20 подавать, в программе только компаратор поставить надо будет. А какая предполагаемая частота импульсов будет с этого расходомера?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    А какая предполагаемая частота импульсов будет с этого расходомера?
    предполагаемая максимальная частота импульсов: 1,5(л/час)*1934(имп/л)/60(мин) = 49 имп. в минуту.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Загадочный элемент, это скорее всего датчик Хола. Живой ли?
    Вы правы, это датчик Холла .. Дело за малым - заставить его работать.. И да, коллеги, ПР-114 хоть и куплены, но ожидают своей очереди. Пока что на объекте функционируют ПР-110 (после выхода из строя которых будет плановая замена на ПР 114), и заказчик желает прикрутить эти датчики потока к ним.. А это опять таки 24 Вольта.. Или же дискретный вход ПР-110 среагирует и на 5В и на 10В и на 20В ?
    Последний раз редактировалось max_etf; 13.06.2013 в 14:22.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max_etf Посмотреть сообщение
    Или же дискретный вход ПР-110 среагирует и на 5В и на 10В и на 20В ?
    Где-то начиная с 12 вольт обычно. На 20 вольт просто обязан.

  8. #8

    По умолчанию

    Прибор Пр110 надо питать 24В (с 21В). А на вход можно подавать с 9В, лучше все таки 12В хотя бы.
    Сигнал «логической единицы» дискретных входов для постоянного напряжения, В (ток в цепи)
    9…27 (3,5…9 мА)

  9. #9

    По умолчанию

    Наверное подключение должно быть таким))digmesa2.pdf
    Или я где-нибудь ошибаюсь?

  10. #10

    По умолчанию

    Всем огромное спасибо ! Схема заработала. Причиной был "мертвый датчик" digmesa. С новым я заставил работать 2-ю схемку (с оптопарой). Как Вы и советовали, я подключил резистор, м/у эммитером и минусом.
    Вопросик : а номинал резистора как считаете ?
    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Наверное подключение должно быть таким
    Вот интересно, как циферка в 1.2 кОм получается.. я не схемотехник, и прошу Вашей помощи в правильном выборе резистора..
    Если просто по закону Ома, то получается 24В/50мА = 480 Ом, т.е. должно быть больше 480 Ом (т.к. 50мА, согласно датащиту, max collector current).. Или же надо еще как-то учитывать падение напряжения м/у эммитером и коллектором ?
    Заранее спасибо за помощь !

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:06
  2. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 23:57
  3. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:53
  4. Помогите подключить реле к компу
    от philip.yef в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 07:46
  5. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •