Скажите пожалуйста, почему после выключения контроллера Овен ПЛК 100 и его включения в SCADA-системе пропадает связь с контроллером? Может быть батарейка внутри ПЛК "села"? Если да, то как её поменять?
Скажите пожалуйста, почему после выключения контроллера Овен ПЛК 100 и его включения в SCADA-системе пропадает связь с контроллером? Может быть батарейка внутри ПЛК "села"? Если да, то как её поменять?
Поподробнее,пожалуйста, ничего не понятно.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
По всей видимости нужно смотреть настройки скады. Обычно на случай пропадания питания в скадах есть такие пункты:
1) Количество переподключений
2) Интервал подключения
Думаю вам их необходимо найти и увеличить.
В SCADA RS View32 я не работал, в Master-scada такие настройки есть точно, проверяли неоднократно, связь восстанавливалась.
И в ПЛК как уже писали обязательно должен быть загрузочный проект (в меню Онлайн - создание загрузочного проекта).