Как я и писал в прошлой ветке - скорее всего каким то образом меняется символьный файл.
Это раз.
Второе - если Вы изначально с локальной машины с ПЛК110 не связывались - могут быть вопросы.
Ядро программное на ПЛК100 и ПЛК110 писал один человек...
Как я и писал в прошлой ветке - скорее всего каким то образом меняется символьный файл.
Это раз.
Второе - если Вы изначально с локальной машины с ПЛК110 не связывались - могут быть вопросы.
Ядро программное на ПЛК100 и ПЛК110 писал один человек...
Изначально именно с локального сервера загружаем прогу в контроллер, связь нормальная,если перезагружаем прогу с другого компьютера,то связь,скорее символьный файл,теряется,пробовали заново заряжать символьньй файл и компилировать программу, ОРС КДС все равно не видит данные. Приходится останавливать скаду и с локального сервера перзегружать контроллер,очень не удобно в наладке. Мы с ПЛК100 так делали, проблем не было. Возможно IP адрес имеет влияние при загрузке программы через сетевой вход.