Тема: TPM202 и Cu термопреобразователь с W100=1.385

  1. #1

    По умолчанию TPM202 и Cu термопреобразователь с W100=1.385

    Нужно подключить к измерителю TPM202 медный термопреобразователь с W100=1.385. В базе прибора есть r385, но как я понимаю он для платины. Установка этого значения приводит к большой погрешности измерения.

    Какими параметрами можно скоректировать погрешность?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    В РЭ на с.16 обсуждаются способ устранения погрешности, а в приложении Б (на с. 66) есть параметры, отвечающие за коррекцию SH и KU.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы уверены, что тип характеристики именно медь и W100=1,385?
    Где приобретали такой датчик? Может быть в паспорте опечатка?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что тип характеристики именно медь и W100=1,385?
    Где приобретали такой датчик? Может быть в паспорте опечатка?
    Тип датчика ТСМ-002 50М В3

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Что-то я нигде не найду медного датчика с таким W100...

  6. #6

    По умолчанию

    По ГОСТ 8.625-2006 у термометров сопротивления c медным ч.э., α (по- старому W100) может быть 0.00428 или 0.00426.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    Что-то я нигде не найду медного датчика с таким W100...
    http://www.regmik.com/pdf/SensorsTS.pdf

  8. #8

    По умолчанию

    Мне надо в KU записать 1.385/1.426 и выбрать r426 в параметрах для подгонки данного медного датчика
    Правильно я понимаю?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александ Куземко Посмотреть сообщение
    Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ) по ДСТУ 2858-94.
    Этот ДСТУ слизан с ГОСТ 6651-94.
    Ссылочка для ознакомления.
    Как-то так.

  10. #10

    По умолчанию

    Извините что влезаю, но мне кажется, что в приведенном описании тривиально перепуны цифры у 50М b Pt100.

    В принципе легко проверяется на практике.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. TPM202 RS485
    от Filipp_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 19:00
  2. ДТС3005-РТ1000.В2 и кокой его W100
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:00
  3. Термопреобразователь сопротивления ...
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 18:19
  4. Tpm202
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •