Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
ТРМ-212 прекрасно настраивается и без всяких конфигураторов ( в отличие от ТРМ-151).

Но, если очень охота через конфигуратор, то вот он:

http://www.owen.ru/uploads/tpm101_tpm2xx_setup_2206.rar
Добрый день! Проблема при работе с конфигуратором, постоянно выдаёт (не найден дескриптор ) при вводе в прибор значения выдаёт "ошибка записи" , сегодня выдал что "версия устарела или нужно обновить конфигуратор" У Вас проблема с конфигуратором появлялась такого рода?
И вопрос по настройке ТРМ 212 ! Как правильно его настроить, по шагово можете обьснить и на что обратить внимание, он у нас при регулировании постоянно болтает то К1 то К2 не может стабелезировться регулятор, может мы что то не так забили?
Мы его пока гоняем на стэнде подали токовые значения на входа и пробуем иммитировать перепад по газу и воздуху. ток берём от расхода пара ( если пар проваливается то газ должен увеличится и потянуть воздух.)
Может я что то не так понимаю и не так параметры забиваю, прошу Вас разъяснить если сможете!
с уважением Юрий.