    Попробовал поставить таймаут 100 RS-передачу 30 не помогло. Какой канал надо выставить чтобы получить измеренное значение? в инструкции указано 0004, 0005 я выставляю результата нет, 0033 пробовал тоже нет. Кстати, когда я в источниках ставлю группу OwenRS485 ипробуюсчитатьчерез нее значение, в перехватчике (PortMon) чтение и запись регистров очень сходны с тем, когда данные счиатются при работе с конфигуратором. Если создавать каналы связи Modbus длина передаваемых и считыаемых данных в пару раз меньше.

  2. #12

    По умолчанию

    Для какого устройства?
    Как пример для МДВВ - 0x33 - маска входов, 0x32 - маска выходов. Это номер регистра MODBUS
    А группа OwenRS485 - это вообще к другому протоколу, требует переконфигурации модуля и т.д.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    В данный момент пытаюсь настроить связь с модулем МВА8, но также надо будет установить связь и с и МДВВ. В системе должны работать МВА8 и МДВВ вместе.
    Уже как только не попробовал достать данные с модуля, все не выходит. В принципе каким путем их достать, главное чтобы они отображались в Tace Mode.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grimmler Посмотреть сообщение
    В принципе каким путем их достать, главное чтобы они отображались в Tace Mode.
    Ээээ...
    1. OPC драйвера под эти модули (по любому протоколу).
    2. Бесплатный Master-OPC на 32 тэга.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    OPC сервер тоже пробовал, не помогло Если настраивать МВА8 через Modbus, то какой точно канал настроить нужно? (адрес (сет.адрес 16): 0х10, канал 0х?) На форуме адастра писали что МВА8 можно опрашивать напрямую, это как?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grimmler Посмотреть сообщение
    OPC сервер тоже пробовал, не помогло
    MasterOPC пробовали?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11081
    У нас для МВА8 есть готовая конфигурация - импортируете, меняете адрес и работаете.
    Если меняете какие то настройки связи (адрес, скорость, протокол) в МВА8 нужно обязательно его отключить и через некоторое время включить снова.
    Спасибо.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    MasterOPC еще не пробовал, попробую. Результаты сообщу. Так получается по Modbus вообще нет вариантов как подключить?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grimmler Посмотреть сообщение
    Так получается по Modbus вообще нет вариантов как подключить?
    MasterOPC - это ОРС сервер под протокол Modbus. С ним вам и нужно работать

    Цитата Сообщение от grimmler Посмотреть сообщение
    MasterOPC еще не пробовал, попробую. Результаты сообщу.
    Если что-то будет не получаться то пишите лучше в наш раздел:
    http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=19
    и советуем посмотреть видеоролик по созданию конфигурации:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Я имел ввиду связь по Modbus без использования OPC сервера?!

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Нашел в чем вся проблема скрывалась, скорость была 9600, я изменил на 115200 и чтение параметров пошло)) Правда пока проверил только на MasterOPC, в Trace Mode еще не проверял.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Овен ТРМ138 - > Тrace Mode
    от aeg74 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 11:49
  2. МДВВ+МВА8+радиомодем...
    от Лузан Владимир в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 19:47
  3. МДВВ и Trace Mode 6.06
    от L@Nser в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 16:20
  4. мва8, мдвв + тм 5.15 недостоверность каналов
    от setavr в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:16
  5. Проблема с МВА8 + Trace Mode 6
    от NDA в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 12:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •