    Lightbulb Выхода ПР110 и контакторы

    Имеются вопросы по поводу подключения контакторов 4 величины, то есть на нагрузку 30кВт. Я так думаю что контакторы напрямую подключать через выхода ПР110 нельзя, необходимы промежуточные реле? Или я не прав?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Если катушка на 220В и не часто включаются, почему бы и напрямую не подключить!

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Не правы дважды
    1.не стоит плодить новые темы ,для этого есть соответствующие темы ,в том числе экспресс вопрос \ответ .
    2.необходимо защитить контакты реле варисторами ,от самоиндукции или использовать промежуточное реле ...
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Не подумал где лучше создать тему, если есть возможность перенести перенесите! А по поводу выходов так лучше через промежуточное реле!

Похожие темы

  1. Масштабирование выхода
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 18:17
  2. Множественная запись выхода
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 18:57
  3. Нет второго выхода 2ТРМ1
    от Визирь в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 12:36
  4. МДВВ-выхода
    от nagor в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 02:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •