Это двухпозиционный регулятор.
Спасибо, работает. Единственное - есть хотелка иметь два гистерезиса - на вкл и на откл. Ща, в тестовом режиме, тен нагревается до 100 градусов за пару секунд, остывает намного медленнее. Если уставка 50 градусов,а гист =5, то вкл в 45, откл в 55. А если откл в 55 - то накатом долетает до 100
Последний раз редактировалось Dimooon; 10.05.2018 в 05:43.
ДТПL014-00.20/2. Я его прям к тэну примотал. ПОнятно, что когда будет нагревать 500 литров воды в рубашке, то поинертней будет нагреваться. Но управлять хотелось бы при любом раскладе
Мощность тэнов будет 90 кВт. 500 литров в рубашке + в самом баке от 3 до 5 тонн.
Ну так то да... Тот ФБ, который мне выше скинули, вполне подходит. Простой и понятный, как калаш. И все-таки, допишите пжс в него две уставки гистерезиса, на вкл и откл.
Но, в принципе, я сам щас допишу. Первый мой опыт на ST
Последний раз редактировалось Dimooon; 10.05.2018 в 12:43.
В свое время часто работал с ПЛК от Сименса серии S7-300, поэтому привык к их ПИД-регулятору (плюс для него очень хорошее описание в документации).
Так как ни один из ПИД-регуляторов, используемых в библиотеках ОВЕН меня до конца так и не устроил, то я решил перенести алгоритм сименсовского ПИДа в CoDeSys.
Если кому-то нужна реализация FB41 "CONT_C" для ПЛК ОВЕН, могу скинуть библиотеку. Единственное отличие от оригинальной: границы периферийного входа и выхода переделаны с расчетом использовать МВ110, то есть имеют пределы 0-1000 для выхода и 0-100.0 (Float) для входа.
FB42 тоже хорошо работает на ОВЕНе