адаптивно это не то слово которое однозначно определяет как передаются запросы по модбас протоколу.
(128/4) Речь не о длинне посылки модбаса, а о передаче данных по каналу связи, если буффер-передатчик устройства например размером 8 байт, а посылка модбаса 12 байт, то информация будет передаваться двумя пакетами. А если прочитать что такое RTU-фрейм
Если интервал тишины продолжительностью 1,5 возник во время передачи фрейма, принимающее устройство должно игнорировать этот фрейм как неполный
отсюда и могут появлятся ситуации с потерей данных
Например для подобного рода проверок я пользуюсь программным продуктом PeakHMI MB TCP/Serial Slave, открываю в нем Communication Monitor и ставлю галку Show Message Raw. Посылая запросы в этот симулятор модбаса в мониторе я вижу одним пакетом приходят данные или частями, ради интереса проверили бы, чтоб окончательно определится виноват ли MGate