Сделайте как я выше писал.
0-10в можно подать с 1ПЧ на все.
Если не потянет, то на каждый следующий с предъидущего, на 1-м выходе вых частота, на 2-3 выходах входная.
Выходная вроде как уже после ПИД регулятора. Или я чего то не понял.
Ну заводите на вход первого ПЧ сигнал с датчика .
настраиваете пид регулятор.
В параметре 8-00 ставите 0.
Аналоговый выход этого ПЧ соединяете со входом второго ПЧ и настраиваете его как работа без пид с источником задания от АI/
и т.д.
Если уж очень хочется, что бы все саморегулировались, установите 8-00=5 и соединяйте с AI2.
ПЛК положите назад в коробочку.
Давайте решать проблему "с лева направо и с верху в низ" - то есть по порядку.
1. Датчик исправен? Измеренные значения в ПЛК154 видны?
2. Выход ПЛК154 исправен? измерения тестором подтверждают исправность?
3. Что видит вход частотника просмотреть можно? Видит ли он все правильно?
P. S. Брать один частотник как основной, а остальные пользуются его выходом на мой взгляд - это создавать "узкое место" на будущее.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
1. Датчик исправен. На сенсорной панели пказания давления в системе совпадают с показаниями манометра на магистрали. Т.е. в контроллер сигнал приходит как положено.
2. На выход ПЛК цеплял ТРМ101 настроеную на параметры системы. Сигнал проходит нормально. Что на манометре, что на панели, что на ТРМ показания одинаковые.
3. Вот что видит частотник затрудняюсь сказать. Спасибо lara197a на помнил про включение параметра просмотра. Завтра гляну. Но замерял вольтметром - сигнал есть.
Последний раз редактировалось smk1635; 26.10.2011 в 22:51.