Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: конфликт ИП320 и 2х МДВВ

  1. #1

    По умолчанию конфликт ИП320 и 2х МДВВ

    конфигурация:
    плк150 врежиме мастер
    ИП320 в режиме слейв адрес 1
    Два МДВВ как "Universal ModBus Devise", адрес 16 и 24
    Все соединено по RS485, протокол ModBus
    В таком виде контроллер воспринимает данные только с обоих МДВВ, а на ИП320 не реагирует. При отключении МДВВ с адресом 24 панель ИП320 начинает работать. В чем проблема, ПОМОГИТЕ!

  2. #2

    По умолчанию

    Даже если в программе ПЛК нет обращений к МДВВ с адресом 24, (но в конфигурации он есть) панель ИП320 все равно не работает.

    при отключении в конфигурации ПЛК100 модуля МДВВ с адресом 24 (физически модуль остается подключен к линии RS485) панель работает.

  3. #3

    По умолчанию

    1) Задайте адреса кратные 16
    Например, 32-48-64
    2) Убедитесь, чтобы не было подключения звездой, приборы подключаются последовательно один за другим.
    3) Соединительный кабель должен быть витой парой!!!!!!! Это важно.
    4) В панели проверьте параметры связи, может где число стоп бит не верно указано.

  4. #4

    По умолчанию

    Спецификация RS-485 (официальное название TIA/EIA-485-A) не дает конкретных пояснений по поводу того, как должна осуществляться разводка сетей RS-485. Однако она предоставляет некоторые рекомендации.

    RS-485 спроектирован как балансная система. Проще говоря, это означает, что, помимо земляного, имеется два провода, которые используются для передачи сигнала (В наших схемах земляного нет).

    Система называется балансной, потому что сигнал на одном проводе является идеально точной противоположностью сигнала на втором проводе. Другими словами, если один провод передает высокий уровень, другой провод будет передавать низкий уровень, и наоборот.

    Несмотря на то, что RS-485 может успешно осуществлять передачу с использованием различных типов передающей среды, он должен использоваться с проводкой, обычно называемой "витая пара".

    Как следует из ее названия, витая пара - это просто пара проводов, которые имеют равную длину и свиты вместе. Использование передатчика, отвечающего требованиям спецификации RS-485, с кабелем на основе витой пары, уменьшает два главных источника проблем для разработчиков быстродействующих территориально распределенных сетей, а именно излучаемые электромагнитные помехи и индуцируемые электромагнитные помехи (наводка).

    Что касается схемы - звезда:
    драйверы RS-485 разработаны для управления только одной, правильным образом согласованной, витой парой. Если же на драйвер RS-485 подключено несколько витых пар, получается топология звезда, которая не гарантирует требуемые минимальные логические уровни сигналов в RS-485. Что чревато либо полной не работоспособностью интерфейса, либо частчиной.

    Источник взял тут:
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
    Очень рекомендую изучить не правильные схемы подключения.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по моему мнению такой рисунок соответствует рисункам №7 и №12 из вышеупомянутой ссылки, поэтому и задал вопрос
    Для двух приборов оно еще может заработать, а если больше? )) скорее нет, чем да!

    Уже не однократно писали - звезда не поддерживается!
    Умельцы конечно были, кто и по несколько звезд делал, но там нужно считать сопротивления и в большинстве случаев оно не работает.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В крайнем случае ставьте повторитель.
    Приборов всего 3, почему их не хотите соединить последовательно?

  7. #7

    По умолчанию

    Извините немного не в тему, но я не понял вашей адресации. У вас действительно modbus? или все таки OWEN... это не существенно, но зачем тогда такая разбежка в адресах?
    Вполне достаточно:
    ИП320-0
    MДВВ-1
    МДВВ-2

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    А плк150 ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А плк150 ?
    он мастер то есть инициирует опрос по данным адресам, сам себя он в этой линии не опрашивает.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sdvnkhp Посмотреть сообщение
    ИП320-0
    MДВВ-1
    МДВВ-2
    А ИП320 кто ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК МДВВ ИП320
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:59
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 17:14
  3. прошу помощи! плк100км+мдвв+ип320
    от heinz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 17:58
  4. Подключение ПЛК 150 + МДВВ + ИП320
    от miha_mvp в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:59
  5. Конфликт приборов при опросе
    от Zwierze в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •