Подскажите мах. нагрузку по току встроенного источника возбуждения тензодатчика при 2.5 Вольтах (МВ110-224.4ТД) на каждый канал ! Сколько будет Ампер ?
Не совсем понятно написано (то что подчёркнуто красным см.вложения фото)
Подскажите мах. нагрузку по току встроенного источника возбуждения тензодатчика при 2.5 Вольтах (МВ110-224.4ТД) на каждый канал ! Сколько будет Ампер ?
Не совсем понятно написано (то что подчёркнуто красным см.вложения фото)
Максимальная нагрузка (нескольких параллельно подключенных датчиков) на один канал не менее 87 Ом (четыре датчика сопротивлением 350 Ом)
Там же мост как может быть еще четыре параллельно подключены? Или ошибка имеется ввиду по всем четырем каналам ? Прошу поэтому ответа какой ток мах. каждого канала ?
Для проверки : мах ток = 2.5 В / 87 Ом = 0,03 А
мин ток =2.5 В / 350 Ом =0.007 А
Правильно МВ110-224.4ТД ? http://www.owen.ru/uploads/rie_mv110-224.td_1118.pdf
Последний раз редактировалось Bulat; 14.03.2013 в 19:26.
Расчет моста Уитстона ... выглядит так :
Сопротивление по питанию 114.3 (Ом); Ток равен 0,022 А
Сопротивление измерительной части 242,6 (Ом) ; Ток равен нулю .
за три прошедших этих месяца подобрал номиналы сопротивлений и статистику измерений вакуума ...
Решился всё таки попробовать купить модуль МВ110-224.4ТД для измерения вакуума ...
Подтолкнула на такие действия сайт представителя в России по датчикам давления ...
Вчера наткнулся на аналогичную мостовую схему Уитсона датчиков давления (вакуум) типа ПМТ-6-3М ...
http://www.zemic.ru/catalog/rasd3/detail.php?ID=1173
Последний раз редактировалось Bulat; 22.06.2013 в 10:34.
измерения вакума ( давления ), прибором ПМТ-6-3М с мостом Уитсона ( МОСТОВОЙ метод измерения ) не попадает в диапазон от минус 300,0 до плюс 300,0, мВ
Последний раз редактировалось Bulat; 26.06.2013 в 20:04.
А,какой глубины вакуум мерять хотите???
И , для чего изыскания сии? Есть нормальные датчики для измерения вакуума с выходом унифицированным.
Или это прикол такой - дешовый датчик , но к нему прибор нужен дорогой ... ну там сопротивлений магазин и батарейки ещчо ... пару транзисторов засунуть и все - на выставку на-на технологии .
Датчик действительно дешёвый ПМТ-6-3М и про глубину вакуума ... http://vozrozhdenie-ltd.pulscen.ru/g...218435-6218435
Да и во времена СССР , их наделали столько... что нужно поддерживать бывшего местного производителя - 30 лет ими пользуюсь , теперь пришло время на ПК сигнал завести
Да и в установках не нужно переделывать под их резьбы новых датчиков , да и денег просят за них ... где же столько работы наберёшь под эти датчики Пираньи новые 1000$ !!!
Из магазина нужно всего 4...5 сопротивлений и мост Уитсона будет собран в сборе с ПМТ-6-3М по мостовой схеме !
Батарейки не нужны, т.к. эта мостовая схема будет питаться от напряжения возбуждения 2.5 Вольта модуля МВ110-224.4ТД
Транзисторы тоже не нужны , т.к. в модуле МВ110-224.4ТД всё это присутствует в виде входа IN для снятия результатов с другой диагонали моста Уитсона ...
Вопрос в техподдержку , конструкторам ОВЕН ( к знатокам форума ) :
В виду исключительного случая или под заказ : изменить (добавить) диапазон измерения входа прибора в сторону увеличения от минус 600 мВ до плюс 600 мВ
( стр. 10 ;Таблица 2.2 – Метрологические характеристики прибора )
http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.td_1257.pdf
Имеется ли такая возможность (хотел уточнить у опытных конструкторов, программистов) у компании ОВЕН : у модуля МВ110-224.4ТД , изменить входные параметры прибора и названия физических величин на Паскали (Вакуум - можно мм рт. ст.)???
Остальные технические характеристики прибора остаются прежними !
Последний раз редактировалось Bulat; 29.06.2013 в 10:16.
Для измерения вакуума использую РПД-В (РОСМА) http://rosma.spb.ru/#catalog/datchik...meritelnye_rpd