Требуемая доработка при потребностях несколько сотен штук-экономически не выгодна
Спасибо .
Тогда нет выбора, будем выходить из положения из того что есть ... предел измерений от -300 мВ до +300 мВ остаётся прежним , согласно техническим характеристикам прибора МВ110-224.4ТД
http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.td_1257.pdf
т.е шкалу давления (вакуума) будем растягивать и приравнивать на этот диапазон милливольт ,
в том числе и калибровать по двум точкам на атмосферу и на глубокий (высокий) вакуум... по прибору которому доверяю
Были вопросы по этому поводу здесь : http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15609
Последний раз редактировалось Bulat; 19.08.2013 в 20:16.
Возник в процессе ещё вопрос по подключению !
http://www.owen.ru/catalog/70251407
включен режим питания(возбуждения) в приборе.... "знакопеременая"
т.к предел измерения прибора от - 300 мВ(вакуум) до +300 мВ(атмосфера)
каким образом считать при подключении где ( -in ) и (+in) датчик № 1
так как получается и так правильно и так ... вход получается инвертарный ?
При атмосферном давлении приходит плюс на вход прибора с моста Уитсона , при вакууме минус
На весах такое тоже может присутствовать в тензодатчиках, меняется (+) и (-) на входе (in) ?
Последний раз редактировалось Bulat; 18.08.2013 в 13:01.
Нашёл паспорт очень старый на датчик давления ПМТ-6-3М , где указана градуировочная кривая
Строю графики натекания и сравниваю их с образцом :
P.S. Для ознакомления с вакуумом :
http://teslacoil.ru/pod-davleniem/vakuumnaya-sistema/
вакуумметры сопротивления
http://www.neon-neon.ru/support/print_learning37.html
Подскажите а можно ли какой-то из датчиков давления Овен использовать для измерения (контроля) вакуума 6 -го порядка. Отрицательное давление в мегапаскалях так будет или ошибаюсь? Задача - контроль работы вакуумной печки. Сейчас стоят как раз эти лампы но хочется что-то линейное и посовременней.
вроде на земле более -1атм=-0,1МПа не бывает.......пд100 может мерить вакумметрическое давлениеОтрицательное давление в мегапаскалях так будет или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 04.03.2016 в 19:48.
Первичная откачка электромеханическими насосами по грубым относительным вакуумметрам, которые градуируются в атм, т.е. −1 атм это условный вакуум (нижний предел измерителя). Дальше каким-нибудь паромасляным диффузионником уже по датчикам абсолютного давления, где счёт идёт в пределах одного паскаля, и 0 Па это идеальный вакуум. В вашем случае микропаскали (хотя не слышал, чтобы их так называли). По глубокому вакууму могу только немного предостеречь от связки Мерадата, этих долбаных ламп и аналогового соединения с контроллером — много нервов вымотали, но в итоге всё работало. Ищите сначала цифровой измеритель без длинных аналоговых связей со всякими лампами. У Овена измерителей глубокого вакуума не вижу. На соседней установке у ребят какая-то забугорная штука стояла одним блоком до −8 степени, но я не запомнил, как её звали.Отрицательное давление в мегапаскалях так будет или ошибаюсь? Задача - контроль работы вакуумной печки.
Последний раз редактировалось Yegor; 04.03.2016 в 20:16.
ну вот как я думаю - датчик овна пд100-дв01 датчик меряет ваккумное давление относительно атмосферного и тут думаю все же мегапаскали будут. Если речь об абсолютном давлении то микропаскали
Этот датчик меряет до 0.1 мпа вакуумного (отрицательного) давления.
Модель точная датчика ПД100-ДВ0,1-171-0,5 Тут наверное все же сам принцип тензометрии подходит ли для таких задач? На лампах способ измерения достаточно простой - нагреватель и термопара. Теплопроводность вакуума нулевая так и меряют по теплопроводности..Сейчас система на лампах но там и калибровка нужна и связь с плк там проблемная
Последний раз редактировалось pistoletov; 04.03.2016 в 23:04.
Просто этот датчик покажет вам минус 0,1 МПа задолго до требуемой глубины вакуума. И будет показывать одно и то же хоть на 10E-1, хоть на 10E-2, хоть на 10E-6 Па абсолютного давления. Повторюсь: у Овена датчиков для глубокого вакуума я не вижу.