ещё как серьезно, в выходные парился. приблизительно методу чувствовал, но недаром пришлось переключится на ОРС, в любом случае спасибо, вы вселили уверенность :-)
ещё как серьезно, в выходные парился. приблизительно методу чувствовал, но недаром пришлось переключится на ОРС, в любом случае спасибо, вы вселили уверенность :-)
коллеги, я дотошно все выяснял, именно потому что ничего не получилось ((
для чистоты эксперимента выставил параметры как на примере адастры http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
т.е в ТРМ 132м-01 опрашиваю AI4 т.е Rin_Word(4)#1, сом1 - "номер порта" 0х0, адрес прибора в сети 0 - "адрес" 0x0, адрес модбаса 30 - в форме "канал" 0x1e.
Драйвера ОРС удалил. Что не так?
Например то, что диапазон адресов приборов 1-247 в МОДБАС
И считывать надо Rin_Float(4) - тогда считаются 2 регистра МОДБАС одним запросом, как и положено для вещественного.
в ролике именно Rin_Word(4)
Вы про ролик с ICP-DAS?
И что с того? Четко же написано, что данный модуль приводит измеренную величину к INT (или WORD). А в ТРМ честный FLOAT. Поэтому считайте указанным мною запросом.