    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А вот вопрос почтенному собранию: есть ли смысл делать контроллер, который расширяется "умощнителями" сигналов или клемников, связываемых с контроллером по I2C?
    Есть! При условии нормального ассортимента плат расширения.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    уважаемый а.николаев вы меня не поняли. я имел в виду следующую схему: плк (как вычислитель)-> мва8 (аналоговые входы) -> мву8 (исполнительные механизмы)+ что-то типа мр1(в количестве 1,2,3,4 и т.д.
    блоки типа мр1 без блоков питания, с выходами реле, ок, симистор и т.д. работающие от мву8 по I2c или Spi.
    с уважением михаил.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Уважаемые разработчики и программисты ОВЕН (уважаю эту фирму) у меня следующее предложение по развитию ПЛК.
    Добавить в ядро драйвер протокола 1-Wire от Далласа. Далее к RS-232 подсоединяем Universal 1-Wire COM Port Adapter DS 9097U вешаем на двухпроводную веревку DS18B20, DS2407, и другие устройства.
    В итоге получаем не очень скоростную, но многих удовлетворяющую систему с измерителями и исполнителями.
    Прошу народ высказываться по поводу этой идеи.
    С уважением Михаил.

  4. #24

    По умолчанию

    Добрый день!
    А что собственно Вам мешает реализовать эту схему самому?
    Библиотека для обмена с последовательным портом реализована (даже 2 )
    Протокол обмена проще некуда, преобразователь подключается непосредственно к порту ПЛК.
    Даже скажу по секрету, что алгоритм расчета CRC по 8-битному полиному как в Dallas Semicondactors реализован нами в библиотеке UNM.lib и называется POLINOM_SUM.
    Какого рода поддержка со стороны разработчиков Вам необходима?
    К сожалению, фирма ОВЕН это не Microsoft, и мы не можем писать драйверы или библиотеки для всех на свете устройств...

    Если бы Вы и другие пользователи ПЛК писали библиотечки для обмена со всякими специфичными устройствами и выкладывали их на форуме (или посылали нам, а мы в свою очередь выкладывали сами на сайте), то это, по моему разумению, было бы очень правильно и удобно всем.
    Этакое "open sourсe" сообщество программистов ПЛК!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    В качестве пожелания по поводу ModBus: сделать доступной не только считывание параметров, но и запись, т.е. конфигурация устройств внешним мастером по ModBus/485.

  6. #26

    По умолчанию

    Конфигурация не сделана по ModBus по 2 причинам:
    1. ModBus крайне примитивный протокол и на нем невозможно реализовать даже float без проблем совместимости, т.к. существует мин. 4 формата передачи float по ModBus. Также в ModBus нет поддержки индексов, очень скуден перечень ошибок и исключений. Нет типа времени, нет строк. Для оперативных параметров он еще кое-как годится, но для конфигурирования?
    2. Конфигурирование должно быть универсальным, не так-ли? Но это не возможно, т.к. символьные имена параметров от прибора к прибору не меняются, и сконфигурировать, к примеру, аналог. вход на МВА и ТРМ-ах можно одинаково.
    Однако в случае ModBus у нас только номера регистров, причем для нек-х параметров нужены 2 и более регистров. Вы представляете себе таблицу параметров в ТРМ151, где более 11000 параметров? Толмуд в пару кг. весом! И сколько там будет ошибок. И как нас будут потом за него ругать, ведь понять его и использовать будет невозможно!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    я написал про модбас, лишь для примера. всеравно, имхо, необходим общедоступный протокол для конфигурирования по 485-му интерфейсу. согласитесь, не всегда целесообразно ставить ваш плк, тем более, если речь идет об обмене данными между операторской панелью и мва.

  8. #28

    По умолчанию

    а какие параметры требуется конфигурировать с панели в мва?

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    для начала хотя бы включение-отключение датчиков. датчики подключены дискретные, т.е. с сопротивлениями. а по хорошему - полная настройка входов, т.е. выбор типа датчика и тд. по списку. цены бы вам небыло
    Последний раз редактировалось Василий Куц; 10.05.2007 в 20:25.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Да, кстати. Программа настройки (покрайней мере МВА) немного глючит (насколько я понимаю) - в режиме ModBus дает вводить адреса только адреса кратные восьми.