Работа ПЛК 100 и операторской панели налажена. Проблема была в конфигурации ПЛК 100. Дело в том, что ПЛК 100 помимо панели еще подключен к модулю дискретного ввода/вывода МК110-24.8ДН.4Р через RS-485. ПЛК 100 (мастер) по протоколу «ОВЕН» ведет опрос дискретных входов МК110.Чтобы не копировать данные из одного протокола в другой, согласно документу «PLC_Configuration_OWEN.pdf», была создана конфигурация: добавлен модуль Modbus (Slave), в подмодуле Modbus (FIX) выбран интерфейс «TCP», добавлен подмодуль OWEN (Master). При такой конфигурации, как только подключалась операторская панель, ПЛК 100 непрерывно начинал перезагружаться. В чем причина???