Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 89 из 89

Тема: Программирование ут24

  1. #81
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Попробуйте включить прибор, потом запустить импульсом.
    Не каждый прибор работает с перемычкой на пуск.
    Например некоторые ПЧ в таком режиме не стартуют.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #82

    По умолчанию

    Да, импуль подал, реле заработало, но теперь пускатель постоянно нахолится в включенном состоянии, и не выключается ни реле ни выключателем. Контакт 3 реле пустил на ноль, контакт 4 на кнопку пускателя.
    Что не так?

  3. #83
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Как видите опять приходится догадываться. Надо было схему полностью сразу предоставить.
    Попробую ещё раз угадать:
    Скорее всего у Вас собрана стандартная схема пуск/стоповый блок кнопок с блокировкой пускателя через дополнительный контакт на пускателе.
    То есть опять же всё рассчитано на импульсное нажатие кнопки Пуск. Далее идёт через НЗ контакт стоповой кнопки и блокируется через контакт пускателя.
    Поэтому пока замкнуто реле УТ24, ничего не остановится, кнопка ПУСК параллельна НЗ кнопке СТОП.

    Измените схему - через контакты УТ24 подавайте сразу на катушку пускателя, блокировочный контакт уже не нужен. Кнопку пуск можете использовать для запуска УТ24.
    Ну и если нужен останов во время работы программы УТ24, включите в цепь между УТ24 и катушкой пускателя НЗ кнопку аварийного отключения с фиксацией.

    Надеюсь угадал со схемой.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #84

    По умолчанию

    Прошу помощи, в программировании, имеется камера для порошковой покраски, к нему шкаф управления в котором смонтировано а) управляющие блоки 1) овен 2ТРМ1 2) реле времени УТ24 б) кнопка старт в) аварийная остановка г) лампочка. У нас сгорел блок УТ24 (ну как сгорел - просто вырубился экран и больше не включался), и мастер купил такой же и мы его подключили по той же схеме. Планка с разъемами совпала правда правда располагалась не внизу а сверху задней панели, но нам объяснили что это новая ревизия. Собственно требуется этот УТ запрограммировать, с учетом того что термометр так же был как то ранее запрограммирован. Собственно как было - 1) Жали кнопку старт 2) камера начинала нагреваться до 180 градусов 3) при 180 градусов нагрев останавливался 4) 180 градусов должно держаться 20 минут 5) отключение по таймингу. Все. Очень прошу помочь с программой.

  5. #85
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. Откуда и на какой вход приходит стартовый сигнал?
    2. Какой выход УТ24 должен сработать через 20мин?
    3. Сами пробовали что нибудь вбить в программу УТ24?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #86

    По умолчанию

    Ут24 - Д.Р. Работа насоса 5 минут пауза, после 8 секунд работает. И в таком режиме круглосуточно ( насос - 550 ватт). Подключил питание к реле и запрограммировал. Выходы 3 и 5 на насос, вход общий (14) через кнопку пуска соединил с вх.1 ( 10). Реле времени работает и всё отсчитывает, но насос не работает. Что я упустил, просьба помочь.
    Последний раз редактировалось Сергей Б.; 17.02.2019 в 17:33.

  7. #87
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос конечно интересный. Но надо схему подключений и программу для начала хотя бы.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Выходы 3 и 5 таймера, а также 4 и 6,7,8 не выдают напряжения. Это сухие контакты, они коммутируют через себя подаваемое извне напряжение, например, для первого канала - фаза на 4 кл. , а с 3 кл. на насос(или лучше через промежуточное реле)

  9. #89
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Индикаторы выходов срабатывают? Если срабатывают, то нужна схема, в ней смотреть где затык. Если не срабатывают,
    нужна программа, как я уже писал. То есть что куда Вы какие данные поместили.
    И ещё как у Вас подключены входа. Пуск, стоп, пауза, сброс. Что из них используется.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Похожие темы

  1. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:34
  2. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:21
  3. Программа для УТ24.
    от dede в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 13:29
  4. УТ24
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 14:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •