Показано с 1 по 10 из 52

Тема: проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tigdin Посмотреть сообщение
    Общим образом поясню: Реле -- это здОрово, но смотря что коммутируют контакты. Нагрузка может быть трех типов: резистивная, емкостная и индуктивная. Или их вариации. Наиболее "безобидная" резистивная нагрузка. Емкостная создает как-бы короткое замыкание, пока не произойдет заряд той самой емкости, индуктивная, наоборот создает "короткое замыкание" при попытке разомкнуть цепь -- ЭДС самоидукции пытается "воспрепятствовать" разрыву цепи. В простейшем случае, параллельно коммутирующим контактам ставят RC цепочку, или как ее называют "снаббер". Расчет этой цепочки вещь нетривиальная. Приходится корректировать значения "по месту". Увы, для этот нужен, например, осциллограф... Тем не менее, можно порыть в интернете "снаббер" и хотя бы приблизительно рассчитать значения. Есть уже готовые, прям, снабберы -- "коробочка" с контактами или проводками. Только вот какая именно, нужна для конкретного случая. Есть еще много других методов борьбы с искрением контактов, но это, как говорится, совсем другая история...
    В Вашем случае, реле спекается, видимо, при включении -- в блоке питания заряжается какая-то емкость. Более мощные реле будут работать, но недолго -- если только не влепить какой-нибудь контактор, которому все пофиг (хотя и там не брезгуют снабберами). Поэтому, послушайте, что говорят Вам профессионалы.
    Меня просьба не пинать, просто пытался объяснить... )
    PS: OMRON G5NB-1A-E можно заменить на любое другое реле с такими же ножками, их расположением, мощностью и катушкой на данное напряжение. Это просто одно из "стандартных" типоразмеров "буржуйских" реле. Хотя очень хорошее. )
    Здравствуйте.

    У меня к контактам подключены 1) Пускатель с тепловым реле 2)Промежуточное реле 3)Электродвигатель на 24В (от Камазовских дворников).
    Как я вычитал, в первых двух случаях нужно параллельно ставить диоды.
    НА электродвигатель тоже достаточно диода? Если двигатель вращается в разные стороны? (с помощью 4х контактных групп делается переполюсовка)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad89 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    У меня к контактам подключены 1) Пускатель с тепловым реле 2)Промежуточное реле 3)Электродвигатель на 24В (от Камазовских дворников).
    Как я вычитал, в первых двух случаях нужно параллельно ставить диоды.
    НА электродвигатель тоже достаточно диода? Если двигатель вращается в разные стороны? (с помощью 4х контактных групп делается переполюсовка)
    1) Если пускатель на переменном токе - то варистор или RC цепочка
    2) Диод или супрессор. (постоянка)
    3) Двунаправленный супрессор или варистор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    1) Если пускатель на переменном токе - то варистор или RC цепочка
    2) Диод или супрессор. (постоянка)
    3) Двунаправленный супрессор или варистор.
    Т.е. параллельно электродвигателю (24В) ставлю варистор - например JVR-10N270K , верно?
    А в остальных случаях он не подойдёт?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad89 Посмотреть сообщение
    Т.е. параллельно электродвигателю (24В) ставлю варистор - например JVR-10N270K , верно?
    На 30 в лучше поставьте.
    А в остальных случаях он не подойдёт?
    По месту смотреть нужно. Для защиты транзисторных выходов варистор не подойдёт.

Похожие темы

  1. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
  2. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1