С пускателями реле работают. Дополнительно ничего можно не ставить.
С пускателями реле работают. Дополнительно ничего можно не ставить.
в ПР которое на 220 В стоят вот такие релюшки
OMRON G5NB-1A-E DC24V 5A250V.
в чипедипе их нет. попробую на митинке поискать.
Коллеги, та же проблема подключаю 4 светодиодных светильника по 20 ватт, реле не всегда но залипает, после щелканий отлипает.
Ставить доп реле не хотелось бы, т.к. занимает много места, да и стоит прилично. Хотелось бы решения попроще.
Как я понял, достаточно в разрыв провода поставить резистор 100 Ом., только вот мне не понятно какой мощности? 2ВТ хватит? Будет ли он греться? Есть ли более "правильное" решение?
электронщик до мозга костей и не только
Если суммарная нагрузка 80 Вт, то номинальный ток потребления четырех светильников с учетом КПД составит I = 1,2*(80/220) = 0,44 [А]. Если ставить по совету rovki токоограничительный резистор номиналом 100 Ом, то на нем будет выделяться порядка 15 Вт. Ужас как много. На самом деле для ограничения пускового тока достаточно поставить последовательно с каждым светильником резистор номиналом 3 ... 5 Ом и мощностью 2 Вт. Еще лучше поставить последовательно с каждым светильником термистор.
Последний раз редактировалось Вольд; 05.04.2015 в 11:27.
Подобную проблему решал с помощью симисторов, контакты реле включены в цепь управления, работает уже много лет..
у меня раньше в изделии использовалась плата с ключами.
осталось достаточно много.
6 ключей втв16 c предохранителем.
Общим образом поясню: Реле -- это здОрово, но смотря что коммутируют контакты. Нагрузка может быть трех типов: резистивная, емкостная и индуктивная. Или их вариации. Наиболее "безобидная" резистивная нагрузка. Емкостная создает как-бы короткое замыкание, пока не произойдет заряд той самой емкости, индуктивная, наоборот создает "короткое замыкание" при попытке разомкнуть цепь -- ЭДС самоидукции пытается "воспрепятствовать" разрыву цепи. В простейшем случае, параллельно коммутирующим контактам ставят RC цепочку, или как ее называют "снаббер". Расчет этой цепочки вещь нетривиальная. Приходится корректировать значения "по месту". Увы, для этот нужен, например, осциллограф... Тем не менее, можно порыть в интернете "снаббер" и хотя бы приблизительно рассчитать значения. Есть уже готовые, прям, снабберы -- "коробочка" с контактами или проводками. Только вот какая именно, нужна для конкретного случая. Есть еще много других методов борьбы с искрением контактов, но это, как говорится, совсем другая история...
В Вашем случае, реле спекается, видимо, при включении -- в блоке питания заряжается какая-то емкость. Более мощные реле будут работать, но недолго -- если только не влепить какой-нибудь контактор, которому все пофиг (хотя и там не брезгуют снабберами). Поэтому, послушайте, что говорят Вам профессионалы.
Меня просьба не пинать, просто пытался объяснить... )
PS: OMRON G5NB-1A-E можно заменить на любое другое реле с такими же ножками, их расположением, мощностью и катушкой на данное напряжение. Это просто одно из "стандартных" типоразмеров "буржуйских" реле. Хотя очень хорошее. )
Последний раз редактировалось tigdin; 05.04.2015 в 21:26.
Вот ровно в такую же историю попал и я.
Читайте матчасть до того, как включите рубильник.
Жена купила на Нахимовском светодиодные светильники компании Fasion & Quality. Недорого. Строители их подключили, включили и реле в ПР110 приварились намертво. Три штуки.
Суббота. Митино. Найдена замена ОМРОНам по 100 ре - это TIANBO TRGB L-SS-1 24DM, а для страховки куплены термисторы NTC 50D-11 в ларьке номер 60.
Все перепаяно - и чудо - все заработало.
Урок - чаще читайте второй лист форума, ДО включения рубильника.
Последний раз редактировалось pytely; 27.05.2015 в 00:35.