  1. #11

    По умолчанию

    Ну отзовитесь же кто-нибудь, ведь этот контроллер заточен под работу с этим интерфейсом, расскажите как его оживить??!!!!!

  2. #12

    По умолчанию

    нужно найти адаптер 485 и посмотреть что идет в порты - возможно прибор идут искажения в линии нужно поставить терминаторы (если на столе то не нужно)
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 02.12.2011 в 10:01.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #13

    По умолчанию

    Проблема в том, что до определенного момента все работало на этом кабеле, так что вариант с распиновкой не проходит.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Итак
    1) Проблема может быть совсем не в программе - вполне возможно это проблема в соединении. Если у вас ПЛК304-M01 то схема 485 в руководстве неверна. Нужно переобжать кабель - если повернуть разъем RJ-45, который устанавливается в ПЛК контактами к себе а кабелем вниз, перенумеровать контакты слева направо, то для 485 А(+)=8 контакт Б(-)=6 контакт.
    2) Опять таки для 304 - М01 если Вы установили JP1 (или JP4) в ON после загрузки ПЛК порты все равно остаются в 232 режиме. Следует перезагрузится.
    3) Адаптер 485 нужно найти и посмотреть что идет в порты - возможно прибор идут искажения в линии нужно поставить терминаторы (если на столе то не нужно)
    Да, версия М01. А теперь можно поподробнее о том как должны стоять джемпера для работы того или иного интерфейса.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    нужно найти адаптер 485 и посмотреть что идет в порты - возможно прибор идут искажения в линии нужно поставить терминаторы (если на столе то не нужно)
    Распиновку поменял, A-8 B-6, джемпера все отключены. В порт ничего не идет!!!

  6. #16

    По умолчанию

    Наличие сигнала лучше всего проверить осциллографом. У меня возникает другая проблема, запрос посылается, но ответа не приходит.

  7. #17

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    На счет ПЛК 304 М01 это Олег погорячился(
    Этот прибор следующая итерация и он не продается так что распиновку менять не надо.

    Смотрели ли вы пример на сайте по опросу модуля МВА8?

    http://www.owen.ru/catalog/44162596
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys3.0/Vid....0-video-1.zip
    http://kipshop.ru/CoDeSys3.0/Sample/...os_moduley.zip

    полномодемный порт второй согласно описанию.

    джамперы
    все вверх - off - 485
    все вниз - on - 232

  8. #18

    По умолчанию

    Эти примеры я смотрел, хотелось бы увидеть что-нибудь более универсальное на языке st, пожалуйста покажите рабочий пример для работы с библиотекой modbus.

    P.S. Набор устройств работающий по шине rs-485 не ограничивается модулями ОВЕН.
    Последний раз редактировалось Jumo; 02.12.2011 в 12:47.

  9. #19

    По умолчанию

    библиотека открытая. надо что-то другое открыли изменили адреса регистров и их количество, переименовали и все. сама же библиотека и есть пример работы с библиотекой модбас.

  10. #20

    По умолчанию

    Понял, посмотрю в случае успеха отпишусь.
    Но все таки возникает вопрос: почему на диске совершенно левый пример.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  2. ComService.compiled-library
    от GeLeX в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:08
  3. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  4. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 01:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •