Тема: ЕКОН134 (проблема с опросом)

  1. #31
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Применяем для опроса 5 модулей МВ110-8А, которые установлены в одном щите, протяженность линии RS485 от модулей до экона составляет всего 1м. так как экон установлен в одном шкафу с модулем, линия Ethernet до компьютера около 4-х метров. Ранее на расстояние 200м был подключен МВ110-1ВИ1, но тогда в опросе остальных модулей возникали сбои в работе (периодически показания с каналов пропадали). Потом МВ110-1ВИ1 подключили через АС4. показания стабилизировались. Но проблема с зависанием осталась, это выражается тем, что в конфигураторе виртуальных портов Экон просто пропадает, индикатор горит красным цветом, нажимаю поиск, прибор не обнаруживается, отключив и снова подав питание, экон сам появляется в конфигураторе портов.

  2. #32

    По умолчанию

    Если Вас не затруднит расскажите более подробно про сбои 1ВИ1. Можно в личку, чтобы эту тему не засорять.

  3. #33
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, какая версия КВП у Вас установлена?

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста как Вы его применяете? Как проявляется зависание?
    Дело в том что в нашем случае наблюдалось подобное, как только начинался опрос. Ничего особенного не производили, скорее всего всё дело в особенностях опроса (в нашем случае проблема была следующая, опрос производился на 1200 и 9600 поочередно, т.е. скорость изменяется несколько раз за опрос)

  5. #35

    По умолчанию

    ЕКОН-134
    Порт1: RS485 19200 Запрос-Ответ Modbus-RTU TPM200 - 10м
    Порт3: RS232 115200 Запрос-Ответ Modbus-RTU Slave СП270 - 1м

    Ethernet: PC Lectus - 100м

    Запуск Lectus.
    Работа 10мин. Провал - 2мин. Работа 10мин. Провал - 2мин. и т.д.

    Сброс питания на ЕКОН-134.
    Работа 10час. Провал - до сброса питания.

    Примечание: Провал - ЕКОН-134 вообще не пингуется.

    КВП версия 3.0 Build 7

    Разработчики выручайте !!!!

  6. #36

    По умолчанию

    Забыл отметить одну важную деталь:
    Если использовать только один порт - все работает нормально.
    Проблемы возникают при использовании 2-х и более портов.
    Вывод: Прошивка ЕКОН-134!!! Знаю, что через порт3 можно обновить.
    Буду рад потестить что-нибудь свежее.

  7. #37

    По умолчанию

    Нужна помощь чтобы подружить Ekon134 и MVA8. Нет связи ! Нет связи ни через конфигуратор MVA8, с любыми протоколами, ни через OPC от разных производителей. Пробовал, "родные Овеновские", Лектус, INSAT DA, Kepware, Matricon...Может быть разработчики выложат реально работающий конфигурационный файл ??? Затратил кучу денег и все лежит на полке. Должен сказать, что с Термодатами 12K5, ЕКОН все-же работает, пробовал на столе и на производстве - 2 недели стабильная связь. Но связь нужна именно с MVA8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anatolzu Посмотреть сообщение
    Нужна помощь чтобы подружить Ekon134 и MVA8. Нет связи ! Нет связи ни через конфигуратор MVA8, с любыми протоколами, ни через OPC от разных производителей. Пробовал, "родные Овеновские", Лектус, INSAT DA, Kepware, Matricon...Может быть разработчики выложат реально работающий конфигурационный файл ??? Затратил кучу денег и все лежит на полке. Должен сказать, что с Термодатами 12K5, ЕКОН все-же работает, пробовал на столе и на производстве - 2 недели стабильная связь. Но связь нужна именно с MVA8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    По протоколу ОВЕН ЕКОН134 работает очень плохо и не стабильно. Попробуйте протокол ModBus и поставить волновое сопротивление, должно помочь.

  9. #39

    По умолчанию

    Какой используется протокол роли не играет, ЕКОН134 не дружит ни с кем, да ещё и виснет постоянно. Не удался прибор, что тут ещё скажешь.

    Почти год уже прошёл с тех пор как разработчики обещали исправить баг с зависанием ЕКОНА, но что-то до сих пор ничего не слышно.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Михайлов Посмотреть сообщение
    Какой используется протокол роли не играет, ЕКОН134 не дружит ни с кем, да ещё и виснет постоянно. Не удался прибор, что тут ещё скажешь.

    Почти год уже прошёл с тех пор как разработчики обещали исправить баг с зависанием ЕКОНА, но что-то до сих пор ничего не слышно.
    есть сведения, что разработчики ЕКОН допилили-таки, так что в ближайшее время стоит ждать обновленного и независающего ЕКОНа

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 09:25
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 10:24
  3. Проблема с опросом АИР-10
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 08:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 15:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •