И здравствуйте снова!

Мною была произведена титаническая работа по диагностике в результате которой выяснилось что всё таки ЕКОН 134 отказывается работать с электросчётчиками СОЭ -55/60Ш-Т-215

Как тестировалось:
1. Подключено было только 20 приборов и все на одной ветке (т.е. не звезда, а в линию как и полагается)
2. Проверена доступность Эл.Счётчиков при помощи стороннего прибора (какого не указываю а то уж как реклама звучит, кому будет интересно прочитают выше) все 20 счётчиков ответили прекрасно.
3. Проверена доступность Эл.Счётчиков при помощи ЕКОН 134 Эл.счётчики не ответили.
4. Тоже самое что и пункт 3 но со сменою полярности (вдруг неправильно обжат кабель ) Эффекта никакого.
На случай если кто то предположит что обжат некачественно или ещё что то в этом роде, скажу заранее, до этого на этом кабеле и в этом порте прекрасно откликались 38 Пульсар 10.


По итогам всего выше перечисленного что по этому поводу думает тех.поддержка.

P.S. по поводу вопросов почему вначале ставили на х64, отвечаю (что предоставил заказчик на то и устанавливали, менять операционку за свой счёт накладно).

И ещё обращение к тех.поддержке на данный момент на компьютере с которого производится опрос стоит программа teamviewer и следовательно, если у вас есть интерес я мог бы вам всё продемонстрировать наглядно, возможно вы смогли бы воочию увидеть какой то недочёт и подсказать. (Если вас такое заинтересовало, то прошу назначить день и время заранее и как с вами связаться по skype? А то по сотовому я разорюсь на межгороде)