если я правильно понимаю, 34 виснет ровно так же как и 36
-
так вот 34 виснет по тем же самым причинам
-
Владимир, если вы хотите получить рабочую версию opc для своих условий, то было бы неплохо, если бы вы оказали нам помощь в выявлении проблем... Как я вам писал нам не удается добится такого эффекта на корректно поставленной системе с 36-й версией opc. Давайте попробуем найти причину вместе. Если есть другой преобразователь 232-485, то попробуйте поставить его и другой шнурок для его подключения, совсем хорошо, если это будет автоматический преобразователь... Если нет другого преобразователя, посмотрите шнур подключения, лучше его заново пропаять проверив правильность подсоединений и отсутствие "соплей". Далее... посмотрите, какая прошивка на 138-х приборах, ее номер высвечивается при включении питания на приборе, если это PO36, то лучше было бы перепрошить прибор в сервис центре. Еще, какая длина линии? Если сотни метров, то имеет смысл поставить согласующий резистор порядка 100 ом на последнем приборе. И еще обязательно проверьте качество подключения проводов 485 на всех приборах, иожет где-то есть обломанный проводок, мусор может появляться из-за плохих контактов.
А далее будем думать дальше
-
Прежде чем обращатся к вам мы проводили довольно много эксперементов. Меняли не только преобразователь но и сервер (машину). Линии связи не длиннее ста метров. Устройство относительно мало. И я пришел к выводу что дело не в "железе". Чтобы вы не думали что я "чайник" хочу заметить что мне приходилось работать с линиями связи протяженностью в десятки километров и со скадами содержащими более 200 котроллеров и более 1000 датчиков. Это было не ваше оборудование но проблемы со связью схожие.
Я прекрасно понимаю что проблема остановки сервера это проблема динамического характера и смоделировать ее наврядли получится. Так же это может зависеть от устанавливаемого софта и состояния ОС. Совершенно ясно что пока эта проблема не станет проявлятся у других пользователей она не будет активно решатся.
-
Внимание всем сочувствующим! Эта история приобрела неожиданное продолжение! Сегодня мы добавили еще одну линию связи. Теперь OWEN.RS485 опрашивает 2 COM порта. И что бы вы думали! Через некоторое время опроса устройств остановился запрос одного COM порта а опрос другого продолжался! Теперь очевидно что зависает (останавливается) не весь сервак а опрос отдельного ком порта. В связи с этим вопрос - может сервер неадекватно реагирует на наличие более двух COM портов на машине???? У нас их 8. Когда сервер "крутился" на обычной машине с одним COM портом все было нормально.
-
а что будет, если вы поменяете линии местами?
-
Вы не поверете но получается тоже самое))) Так как там насчет большого колличества ком портов?
-
серверу все равно, сколько портов.
то же самое в каком смысле? виснет тот же порт, или виснет линия переключенная на другой порт?
-
После того как поменял линии местами иногда останавливался COM1 иногда COM6. То есть остановки портов не зявисят от того что к ним подключено.