Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеем к примеру 10тегов и период опроса 10s.
Вопрос, можно ли каждый тег опрашивать в разный момент времени(1тег на 1секунде,..,10тег на 10секунде)?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеем к примеру 10тегов и период опроса 10s.
Вопрос, можно ли каждый тег опрашивать в разный момент времени(1тег на 1секунде,..,10тег на 10секунде)?
В Скаде или в ОРС?
В скаде это не имеет смысла - так как данные берутся из кэша ОРС.
В ОРС (если имеется ввиду наш Modbus Universal) можно положив их в отдельные подустройства - у подустройства можно задать начальную фазу.
Спасибо.
Добрый день. Есть вопрос. Как добиться в МастерСкаде синхронизации по частоте. Например запускаю генератор прямоугольных или пилообразных импульсов и вывожу этот сигнал на тренд или график из библиотеки. В результате при частотах выше 1 герца начинается какая-то ерунда. Пробовал изменять периоды опроса до 1 мс - эффект тот же. Может чего недопонимаю, или Мастерскада не может работать на этих частотах. Спасибо.
Проекта как такового пока нет, просто предстоит написать в составе проекта регулятор который должен синхронизировать в противофазе валы двух электродвигателей посредством подбора частоты. На данном этапе хотел создать симуляторы данных от датчика положения вала (на основе генераторов) и попробовать написать регулятор. Макс частота вращения вала 100гц. После того как я настроил генератор на эту частоту и подключил его к тренду то заметил несоответствие количества импульсов создаваемых генератором изображению на тренде. Спасибо
Понятно что все эти функции в конечном счете будет выполнять контроллер, но хотелось бы получить визуализацию процесса. Неужели МастерСкада не может на тренде отобразить импульсы 100 гц, это же не мегогерцы?
Отобразить то сможет, но нужно еще эти данные получить, а опросить контроллер со скоростью 10 мс, это не совсем простая задача.
В принципе, если ваш контроллер поддерживает Modbus TCP, и будет способен отвечать за 10 мс, то можно реализовать задачу следующим образом. Опрос контроллера вы будете вести с помощью Modbus Universal MasterOPC сервера, период опроса устройства будет 10 мс, у тегов с "быстрыми" данными вы включите режим HDA. Затем уже в MasterSCADA вы с интервалом в 1 секунду будете получать архивные HDA данные, а дальше работаете с ними как с обычными архивными переменными.
Спасибо.
Спасибо попробую.