Страница 80 из 765 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180580 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #791

    По умолчанию

    Да, можно генерировать новое имя (например в зависимости от даты) и сохранять.
    Посмотрите наши видеопримеры по редактору отчетов:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Там есть описание того сделать автоматическое сохранение файлов по расписанию.
    Спасибо.

  2. #792
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Добрый вечер. Скадамастер спасибо вам за многочисленные ответы. У меня к вам новый вопрос. Есть мастерскада MRST-100. В контекстном меню компьютера есть иконка ПОИСК DA-сервер, а иконки ПОИСК HDA-сервер нет. Пробовал через СЕРВИС-ОРГАНАЙЗЕР тоже нет такой иконки. Поэтому никак не могу МАСТЕРСКАДОЙ обнаружить архивный сервер. Удалил MRST-100, загрузил DEMO-МАСТЕРСКАДУ, там такая иконка есть. Может поиск архивных серверов это дополнительная опция, которая приобретается отдельно?

  3. #793

    По умолчанию

    Да. Для того чтобы работать с HDA серверами, необходимо приобрести опцию:
    http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=2972
    Спасибо.

  4. #794

    По умолчанию

    Снова вопрос по функции архива в расчете AbsArchMomentValue
    В режиме исполнения расчет всегда имеет значение 0, хотя данные архивируются, ну и формула оформлена согласно описанию.
    Как еще можно осуществить расчет перекачанного топлива за сутки, имея значение только накопленного на данный момент топлива?
    Вид формулы, которая находится в расчете:
    AbsArchMomentValue( Вход1, CurDay( ), 1) - AbsArchMomentValue( Вход1, ( CurDay( ) - 24*60*59), 1 )

    И еще вопрос, данные с OPC сервера так же как и ФБ и объекты самой SCADA архивируются? Просто Вход1 - это переменная которая приходит от PLC на OPC сервер.

  5. #795

    По умолчанию

    Функция написана корректно.
    Попробуйте для начала разбить ее на две части. Сделайте один расчет, в него пропишите определение значения на начало суток:
    AbsArchMomentValue( Вход1, CurDay( ), 1)
    Во второй напишите определение значения на начало предыдущих суток:
    AbsArchMomentValue( Вход1, ( CurDay( ) - 24*60*59), 1 )
    И убедитесь что у переменной "Вход1" действительно есть значения. Для этого выделите эту переменную и перейдите на закладку "Данные" - на данной закладке можно просмотреть архив переменной.

    Цитата Сообщение от imaks Посмотреть сообщение
    И еще вопрос, данные с OPC сервера так же как и ФБ и объекты самой SCADA архивируются? Просто Вход1 - это переменная которая приходит от PLC на OPC сервер.
    Если включите архивирование у них - то будут.
    Спасибо.

  6. #796

    По умолчанию

    Добрый день, как можно в элементе управления "Команда" на мнемосхеме отображать реальное значение OPC переменной?
    То есть, у меня есть OPC переменная с возможностью "запись\чтение", запись происходит через один ФБ "повторитель" чтение через другой, повторитель записи соединен с ФБ "команда", элемент "команда" записывает значение в OPC переменную при изменении. Как сделать чтобы в элементе команда отображалось значение считанное с OPC переменной а не последнее введённое?
    Ведь значение OPC переменной может меняться с прибора, либо запись может просто не произойти из за проблем с линией связи.

  7. #797

    По умолчанию

    Как один из вариантов можно использовать Событие и по условию присваивать Команде нужное значение.
    Спасибо.

  8. #798

    По умолчанию

    То есть, просто показывать в окне "команда" необходимое значение не присваивая его не возможно?
    Тогда, на сколько я понимаю, наиболее правильным будет сравнивать значение в "Команде" и значение OPC переменной и в случае отличия присваивать OPC введенное ранее значение?

    И еше вопрос: как правильно производить начальную инициализацию при запуске MasterScada? Если неизвестно в работе или нет прибор и какие параметры заданны.
    В OPC сервере от ОВЕН есть параметр "Activ" который показывает запущен или нет сервер если условие делать по этому параметру то при включении системы, пока еще не опросились все переменные, в окно "команда" записываются неверные значения. Если же делать задержку после запуска для того чтобы сервер опросил все параметры ,то время этой задержки сильно зависит от количества подключенных к сети приборов.
    Можно ли в условии учитывать параметр достоверности переменной и как?
    Заранее, Спасибо.
    Последний раз редактировалось NikolCNC; 20.08.2013 в 14:00.

  9. #799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikolCNC Посмотреть сообщение
    То есть, просто показывать в окне "команда" необходимое значение не присваивая его не возможно?
    Само собой, если значение отображается, значит оно принадлежит данной команде.
    Цитата Сообщение от NikolCNC Посмотреть сообщение
    Тогда, на сколько я понимаю, наиболее правильным будет сравнивать значение в "Команде" и значение OPC переменной и в случае отличия присваивать OPC введенное ранее значение?
    По описанию вашей задачи у вас возможно ввести значение с мнемосхемы посредством редактирования "Команды", при этом вам нужно чтобы при некоторых условиях значение, поступившее с OPC переписывало текущее значение "Команды"? Как один из вариантов, да, так тоже будет работать. Но лучше разделить OPC тег на 2. Один на чтение, другой на запись. Иначе возникают трудности при отладке (например сложно будет понять, записалось ли значение или нет)
    Спасибо.

  10. #800

    По умолчанию

    SCADAMaster ,большое спасибо за ответы. Все гениальное просто, шрифт в окне "Команда" сделал прозрачным а поверх него в мнемосхеме разместил окно "значение" с OPC переменной.

Страница 80 из 765 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180580 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •