Уважаемые господа, техническая служба ОВЕН провела детальный анализ работы системы приточной вентиляции под управлением ТРМ133 при пропадании \ восстановлении напряжения питания в зимний период времени.

Было установлено:

В случае пропадания питания прибора и последующем его восстановлении в зимний период времени отсутствует автоматическое включение режима предварительного прогрева калорифера. Восстановление работы прибора осуществляется в том режиме, в котором он находился до пропадания питания (касается приборов, произведенных в период с февраля 2011 года по декабрь 2011 года).

Сообщаем Вам:

Данная ситуация не является критичной для корректно построенной системы вентиляции, так как прогрев системы после восстановления питания будет осуществлен за счет режима защиты от замерзания (выключение вентилятора, закрытие жалюзи, полное открытие клапана теплоносителя).

Для обеспечения безаварийной работы системы вентиляции и обеспечения защиты калорифера от замерзания рекомендуем:

1) при необходимости обесточить прибор на длительное время (более 20 минут), перед снятием напряжения питания необходимо перевести прибор в неактивное состояние (останов регулирования);
2) на дискретный вход ТРМ133 «С4» необходимо подключать датчик защиты от замерзания;
3) при настройке прибора ТРМ133 нижнюю границу графика зависимости температуры обратной воды от температуры наружного воздуха Тобр.=f(Тнаруж.) необходимо задавать таким образом, чтобы «Тобр.мин.» превышала 15-20оС.

[/IMG]

За дополнительной информацией просим обращаться по тел. (495) 64-111-56 (доб. 1225), skype: n.fadeeva_owen, e-mail: n.fadeeva@owen.ru