Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: RS232 - максимально возможная длина линии

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    Smile

    Кпэв-ом подключался на 80м прокладка в лотке с силовыми проводами скорость 57600 , год - полет нормальный. Многое зависит от кабеля, заземлять с обоих сторон экран не забываем.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Многое зависит от кабеля, заземлять с обоих сторон экран не забываем.
    Если не ошибаюсь сигнальные кабели заземляют с одной строны (со стороны приемника). Другое дело силовые кабели.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Если не ошибаюсь сигнальные кабели заземляют с одной строны (со стороны приемника).
    Так ведь приёмники с обеих сторон, как и передатчики. Или я чего-то не знаю?

  4. #14

    По умолчанию


    Заземление в промышленных сетях

    Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485 выполняется экранированной витой парой с обязательным применением модулей гальванической развязки (рис. 30).



    Рис. 30 Заземление в промышленной сети на основе интерфейса RS-485.

    Для небольших расстояний (порядка 10 м) при отсутствии поблизости источников помех экран можно не использовать. При больших расстояниях (стандарт допускает длину кабеля до 1,2 км) разница потенциалов земли в удалённых друг от друга точках может достигать нескольких единиц и даже десятков вольт (см. раздел «Заземление экранов сигнальных кабелей»).

    Поэтому, чтобы предотвратить протекание по экрану тока, выравнивающего эти потенциалы, экран кабеля нужно заземлять только в одной точке (безразлично, в какой). Это также предотвратит появление замкнутого контура большой площади в цепи заземления, в котором за счёт электромагнитной индукции может наводиться ток большой величины при ударах молнии или коммутации мощных нагрузок.

    ...
    http://ivtechno.ru/articles-one?id=21

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    А если много точек, то как быть с экраном?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:12
  2. RS-486 vs Силовые линии
    от kanava в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 12:01
  3. длина чувствительного элемента термосопротивлений
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 10:32
  4. Длина линий связи датчиков с приборами ОВЕН
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 16:04
  5. Подключение ТСП к ТРМ по длинной линии
    от Anton_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 08:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •