Отсадочная машина.

А теперь о результатах мучений:
1. Поскольку на ноуте СОМ-порта нет, то покупался (и купился) "конвертер USB-СОМ", естессно "Мадэ ин Чайна"...., но суть не в этом...
Для того, чтобы подключиться к ПЛК пришлось немного "потанцевать с бубном". Настройки СОМ (в устройствах ПК) выставили на скорость 115200, битов 8, в настроках CoDeSys всё точно так же, СОМ указали нужный, но! периодически вылетает "Ошибка связи #0 произошло отключение", правда, насколько я понимаю, это уже проблемы самой винды, а не среды разработки и ПЛК.
2. target файл был взят с диска, который шёл с ПЛК в коробке. ПЛК ещё не юзаный был, неделя, может чуть больше, как заказчик его купил.
ПЛК 73-КККК РРРР-L. После установки конфигурационного файла я в железе вижу следующее:

DInputs - понятно, дискретные входа
Outputs - аналоговые выходы?
AInputs - аналоговые входы.
MR1_Outputs - дискретные выходы?
Но!
При подключение к ПЛК, в онлайн вижу, что программа устанавливает определённые выходы:

А вот когда тестером, на прозвонке, электронщик садится на выходы, согласно документа "РЭ ПЛК73" (который опять таки шёл с ПЛК), к примеру DO5 клеммы 31-32, то "звонилка" не работает. Я ему говорю что надо к этим выходам подключить реле, а он на меня смотрит с ухмылкой и говорит, чтобы я искал в программе проблему. Кто прав?
3. Пока не установил "Разрешить изменение значения по сети"

С панели не мог вводить значения, так и должно быть?
4. Как сделать вывод текста в несколько строк?