Здравствуйте.
Похоже, нашёл в чем проблема:
Диаметр штырей в разъеме на панели оператора меньше необходимого! У меня три заводских шнура - все три отлично проработали на реальных объектах (правда пяток раз каждый перетыкался) между ПЛК100 и ИП320. Затем я снял и заменил на шнурки из комплекта ПЛК100 (без перемычек). На объектах все работало и работает. Причем шнуры были специально приобретены на эти объекты. То есть их всего пяток раз в разъёмы оборудования от фирмы ОВЕН вставляли + пару раз в преобразователь интерфейса. Теперь вот с этими шнурами я пытаюсь организовать связь между ПЛК100 и СП270, но вот не работает хоть ты тресни!!! Угробил на это более двух суток.
Предложение для сотрудников ОВЕН - приобрести/(найти в закромах) пару магазинных нуль-модемных кабелей и провести тесты на надёжность соединения.
Штекера от шнуров идущих в комплекте с ПЛК1хх контакт держат достойно, но вот остальные :-( ...
P. S. Лично мое мнение: необходимо использовать другие разъемы в оборудовании ОВЕН! Не я первый не я последний с таким столкнулся - будут и другие надеюсь мой опыт будет им полезен, пока появятся новые разъемы.