Сделал проект с двумя экранами. На каждом экране по функциональной кнопке с переходом на соседний экран. Потеря связи ушла - значит ни чего скрытого используемого порты на экранах нет.
Сделал проект с двумя экранами. На каждом экране по функциональной кнопке с переходом на соседний экран. Потеря связи ушла - значит ни чего скрытого используемого порты на экранах нет.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Данные в ПЛК100 отправляются сразу - это видно в ПЛК-конфигурации.
Считывание данных в панель 1-10 минут :-( похоже на непропай разъёма).
Если есть возможность скиньте рабочий проект где используется только порт "доунлоад".
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Теперь еще и запросы из панели не идут - в интерфейсе тишина.
Причем если разъем "даунлоад" подключен к ПЛК100, то при подаче питания панель сразу уходит в режим программирования. Подключаю разъем после включения питания. На панели оператора опять потеря связи. Иногда с уточнением про порт и адрес устройства.
Надеялся, что я чего-то на путал с портом "доунлоад", а оказалось народный проект также себя ведет(
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Спасибо Вам Андрей и Серёга, на текущий момент работает! Что произошло не понял, но обязательно разберусь - на объект с такими недоработками ставить нельзя!!!
Взял за основу проект от сюда: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12003 добавил пару регистров.
В очередной раз перепроверил шнурки и после подключения к порту «дебаг RS232» - о чудо стабильно заработало. Посмотрел на разъемы в панели и мне показалось, что штыри слишком тонкие (на фоне преобразователя USB/RS232). Продолжу завтра :-)
P. S. еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! В первый раз с таким столкнулся, что бы ТРИ шнура стабильно работающие месяцами в других местах так дружно отказались работать с оборудованием.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Витя привет!
Не был в сети весь день. Есть проект но под 100-К
Если нужно сброшу.
Здравствуйте.
Похоже, нашёл в чем проблема:
Диаметр штырей в разъеме на панели оператора меньше необходимого! У меня три заводских шнура - все три отлично проработали на реальных объектах (правда пяток раз каждый перетыкался) между ПЛК100 и ИП320. Затем я снял и заменил на шнурки из комплекта ПЛК100 (без перемычек). На объектах все работало и работает. Причем шнуры были специально приобретены на эти объекты. То есть их всего пяток раз в разъёмы оборудования от фирмы ОВЕН вставляли + пару раз в преобразователь интерфейса. Теперь вот с этими шнурами я пытаюсь организовать связь между ПЛК100 и СП270, но вот не работает хоть ты тресни!!! Угробил на это более двух суток.
Предложение для сотрудников ОВЕН - приобрести/(найти в закромах) пару магазинных нуль-модемных кабелей и провести тесты на надёжность соединения.
Штекера от шнуров идущих в комплекте с ПЛК1хх контакт держат достойно, но вот остальные :-( ...
P. S. Лично мое мнение: необходимо использовать другие разъемы в оборудовании ОВЕН! Не я первый не я последний с таким столкнулся - будут и другие надеюсь мой опыт будет им полезен, пока появятся новые разъемы.