Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80

Тема: ПР 110 и ИП 320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР 110 и ИП 320

    Здравствуйте уважаемые господа!
    Всех с наступающим праздником!
    У меня вопрос : как произвести запись с панели оператора данных в функцыоналиный блок пр 110 , если в реле адреса сетевых переменных 0x, а в панели оператора ИП 320 запись регистра адреса 3x и 4x, не совсем понятно.

  2. #2

    По умолчанию

    Да конечно.
    Модуль интерфейсный ПР-МИ485
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (226.0 Кб, Просмотров: 509)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (337.7 Кб, Просмотров: 434)

  3. #3

    По умолчанию

    Да адрес слейва точно 1.
    Мне необходимо производить изменение установок функциональных блоков в ПР 110, пробовали 3х и 4х ставить пишет потеря связи, значит компонет не считывается.
    Считать состояние входов и выходов проблем нет, если выводить на логический индикатор на панели, то же самое и слогической кнопкой , всё работает, а вот с записья значений и выводом значений на панель что то ни как.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (226.7 Кб, Просмотров: 299)

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Что то не понятно ,если вы хотите менять уставки ,значит это запись (передача значения)) изИП в ПР информации ,но вы пишите о считывании компонента(кем?) .Операция запись\чтение определяется относительно мастера ,как я понимаю.Кроме того ,что бы в счетчик записалась уставка ,нужно подать сигнал на вход "R" счетчика.Жаль ,что панели никакой нет ,помочь не могу.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2012 в 20:07.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Вы меня не совсем поняли, мне действительно необходимо произвести запись значения в функциональный блок ПР 110 с панели, но немогу разобраться с адресацыей, в реле все адреса начинаются с 0х, а впанели, с 0х начинаются только логические индикаторы и кнопки, а вот регистры с 3х и 4х , вот тут то и непонятно как, а схема на вкладке только для примера.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (337.7 Кб, Просмотров: 174)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (226.7 Кб, Просмотров: 155)

  6. #6
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Что-то путаница какая-то.
    3 и 4 - это номера функций. Адреса в панели Вы сами назначаете.

    Адреса и функции для ПР110 ниже
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 23.02.2012 в 20:34.

  7. #7

    По умолчанию

    А в ответ на панели потеря связи.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4.jpg (124.9 Кб, Просмотров: 389)

  8. #8

    По умолчанию

    Вот это всё работает подаём сигнал на вход, реагирует индикатор на панели, нажимаем кнопку на панели срабатывает выходное реле на ПР 110
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 5.jpg (117.6 Кб, Просмотров: 350)
    • Тип файла: jpg 55.jpg (236.9 Кб, Просмотров: 342)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (128.8 Кб, Просмотров: 311)
    • Тип файла: jpg 66.jpg (234.5 Кб, Просмотров: 310)

  9. #9

    По умолчанию

    На счет панели. То что вы обводите 4х или 3х означает функцию чтения, которую должна использовать панель далее идет номер регистра в десятичном формате.

    На счет ПР. для связи с ПРом вам необходимо настроить его сетевые настойки, делать это можно только при подключенном к ПК приборе. Эти настройки записываются сразу в прибор и не сохранятся в проекте. Меню "Прибор"/ "Сетевые параметры RS-485", там вы можете задать адрес прибора, скорость обмена и число стоп-битов (адрес прибора по умолчанию 16й)

    на счет адресации 0х означает что числа приведены в шестнадцатеричном формате, т.е. 0х200 означает что адрес этой переменный указан в шестнадцатеричном формате и равен 200 что для ИП равно 512.
    если вам необходимо записать значение в ФБ то для этого вы создаете сетевую входную переменную и связываете ее с блоком записи в ФБ(расположен на той же линейке, что и сетевые переменные, обозначен как "W"), в свойствах указываете в какой ФБ и какой параметр нужно записать.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (41.8 Кб, Просмотров: 290)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (103.5 Кб, Просмотров: 268)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (19.5 Кб, Просмотров: 274)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (21.5 Кб, Просмотров: 275)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (101.7 Кб, Просмотров: 274)

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    На счет панели. То что вы обводите 4х или 3х означает функцию чтения, которую должна использовать панель далее идет номер регистра в десятичном формате.
    По поводу панели хотелось бы уточнить более детально
    Со способом адресации данных связана определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц (Спецификация протокола определяет четыре таблицы данных, в нашем случае это таблица регистров хранения и регистров ввода) использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения — 40001.
    поэтому обозначения 3х и 4х должны относятся, по моему убеждению, именно к таблицам, а не к функциям. А не разбериха состоит в следущем:
    нумерация из таблицы | объект таблицы | функция для объекта
    | регистр ввода | 0х04
    | регистр хранения | 0х03

    Евгений, если бы это были функции, то панель в роли мастера долна писать в ПЛК либо 0х06 либо 0х10 функцией, но они же там не представлены

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •