Нужна помощь в программировании УТ24
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с программированием УТ24.
Нам нужен приблизительно такой вот алгоритм работы.
Первый таймер вкл. насос и он работает 30мин. Далее останов насоса на 1час
И во время часовой паузы 1-го таймера 2-й таймер вкл. 2-й насос на 10мин. И так до бесконечности. Но по производственной необходимости иногда 2-й таймер
нужно будет отключать. И какая схема внешнего управления предпочтительнее
на входы ставить кнопки или тумблера.
Заранее благодарю за ответ. Валерий.
Последний раз редактировалось Валера; 23.01.2008 в 21:17.
-
Супер Модератор
Алгоритм работы запускается при подачи питания (~220 В) на УТ24. Далее для блокировки работы алгоритма нажимаем тумблер или кнопку подключенную на первый или второй вход прибора для первого или второго таймера соответственно.
Cn 1
StnX 1
Txdl 0
Dxon 0
Dxof 0
Nx CYCL
Indx 1
Inp 7
Rest 1
Sec 0
Corr 100
Init 0
Sttx 1
Txon 00.30.00.0
Txof 01.00.00.0
Cn 2
StnX 1
Txdl 0.30.00.0
Dxon 0
Dxof 0
Nx CYCL
Indx 1
Inp 7
Rest 1
Sec 0
Corr 100
Init 0
Sttx 1
Txon 00.10.00.0
Txof 01.20.00.0
Но при запуске второго таймера, он сначала отработает задержку в 30 мин, а потом включит насос на 10 мин.
Лучше использовать тумблер или кнопку с фиксацией.
-
Большое спасибо! Будем пробовать.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума