Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Какое оборудование использовать?

  1. #1

    Question Какое оборудование использовать?

    Всем привет! Нужна ваша помощь!
    С ОВЕН никогда не работал скажу сразу но хотел бы его использовать в следующей задаче.
    Есть дробеметная установка которую хотелось бы модернизировать используя ОВЕН.В дробеметной установке используются 12 двигателей которые вращают дробеметные аппараты которые выкидывают дробь на деталь. Подача дроби регулируется магнитным затвором (есть напряжение затвор открыт дробь поступает, нет - дробь в дробеметный аппарат не поступает). Сейчас столкнулись с тем что из строя выходят двигателя и идет большой износ самой механической части от чрезмерной нагрузки . Так как оператор не всегда находится возле шкафа управления и не имеет возможности постоянно контролировать нагрузку на двигатель,по амперметрам установленным на каждый двигатель , хотелось бы этот процесс немного автоматизировать и исключить людской фактор.
    Задача.

    Есть: 12 пускателей (запускают 12 двигателей на дробеметные аппараты)
    12 электромагнитных затворов (на каждый двигатель свой затвор)
    12 токовых трансформаторов которые показывают нагрузку на каждый двигатель.

    Идея:
    1. По внешнему сигналу автоматически запускать поочередно с задержкой в 20 сек. 12 пускателей на эл. двигателя (1 входной, и 12 выходных дискретных).
    2. По внешнему сигналу открывать эл.магнитные затворы на запущенные двигателя (1 входной, 12 выходных дискретных)
    3. Снимать сигнал с токовых трансформаторов и если значение превышает допустимое закрывать магнитный затвор ( 1 , 0 ),при нормализации значений снова открывать затвор. Если переходит по каким то причинам в аварийное значение тогда закрывать затвор и выключать пускатель на двигатель (1,0) (12 входных аналоговых)
    4. 5 дискретных входов на дополнительные условия (открыты двери, аварийные ситуации, кнопка стоп двигателей )

    В дальнейшем хотелось бы модернизировать и основной шкаф (шнеки,элеваторы,сепараторы и т.д. )управления (вся логика собрана на пускателях, релюшках, реле времени - древний век, хотя установка 2007 года ) и к нему тогда привязать шкаф управления дробеметными аппаратами.


    Насколько я понял в моем случае было бы неплохо использовать ПЛК и по сети RS-485 опрашивать и управлять модулями, а в дальнейшем и соседний шкаф управления. Какое посоветуете выбрать оборудование ПЛК,модули??

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    ОВЕН МУ110-32Р + MB110-224.16Д +ПЛК73
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию Моё мнение :-)

    Здравствуйте KAGATAN
    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    1. По внешнему сигналу автоматически запускать поочередно с задержкой в 20 сек. 12 пускателей на эл. двигателя (1 входной, и 12 выходных дискретных).
    2. По внешнему сигналу открывать эл.магнитные затворы на запущенные двигателя (1 входной, 12 выходных дискретных)
    4. 5 дискретных входов на дополнительные условия (открыты двери, аварийные ситуации, кнопка стоп двигателей)
    С этим на ура справится ПЛК110-24.60.Р-М: http://www.owen.ru/catalog/61727729. Лучше взять на 24 В - все равно в перспективе будет панель оператора + плюс защита от неадекватных электриков :-)
    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    3. Снимать сигнал с токовых трансформаторов и если значение превышает допустимое закрывать магнитный затвор ( 1 , 0 ),при нормализации значений снова открывать затвор. Если переходит по каким то причинам в аварийное значение тогда закрывать затвор и выключать пускатель на двигатель (1,0) (12 входных аналоговых)
    Представители ОВЕН утверждали, что скоро начнутся продажи МЭ110-224.1Т: http://www.owen.ru/catalog/21694751. Или если подождать подольше можно будет приобрести модуль ввода сразу на три токовых входа МЭ110-224.3М: http://www.owen.ru/catalog/95153403. Можно еще и напряжение померить на входе в щит и вкл/выкл автоматы силовых цепей :-)
    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    В дальнейшем хотелось бы модернизировать и основной шкаф (шнеки,элеваторы,сепараторы и т.д. )управления (вся логика собрана на пускателях, релюшках, реле времени - древний век, хотя установка 2007 года ) и к нему тогда привязать шкаф управления дробеметными аппаратами.
    Опять смотрим и восхищаемся возможностями ПЛК110-24.60.Р-М :-)

    P. S. На мой взгляд следует еще в ПЛК110-24.60.Р-М завести состояние теплушек и дополнительные контакты с пускателей - оборудование целее будет :-) Не забываем звуковую и световую сигнализацию, кнопку "красный грибок" с фиксацией, защиты от "дурака" и тд.
    P. P. S. Не много о плохом :-( для изучение ПЛК110-24.60.Р-М заранее предусмотрите 2-3 месяца и всё у Вас получится :-) Зато потом ни каких проблем с автоматизацией, диспетчеризацией, ведением журналов нештатных ситуаций и тд.
    P. P. P. S. Изучение ПЛК1хх можно начинать прямо сейчас скачав описание языка программирования http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf. Далее качаем сам язык программирования http://kipshop.ru/CoDeSys/2.10.30/CoDeSys_v23930.exe. Затем качаем и ставим на кодесис торгет-файлы Вашего контроллера http://www.owen.ru/uploads/install_t...110_plc160.rar. И начинаем играться/(писать программу) в симуляторе. К тому времени как руководство созреет, оплатит и получите ПЛК1хх пройдет (как раз пару месяцев) у Вас уже будут и знания и опыт. + форум поможет если надо.
    Последний раз редактировалось Gans; 26.02.2012 в 10:24.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Gans, как обычно: +1.
    Трансформаторы выдают аналоговое или дискретное значение?
    Планируется ли продолжать использовать пускатели на управление движками, или для увеличения срока работы ставить частотные преобразователи или устройства плавного пуска?

    Что значит автоматизировать этим же ПЛК и остальные процессы? А надо ли это делать?

    Понадобится ли в дальнейшем сводить информацию на диспетчерский пульт или в SCADA?

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Да ну 12 ПЧВ или УПП ,круто сильно .Проще хорошие пускатели или ТТР.Трансформатор тока выдает ток на выходе пропорциональный току на входе ,если поставить эталонный резистор ,то получим измеренное напряжение ,пропорциональное току в измеряемой цепи.
    Да и ставить 12 шт. МЭ110-224.1Т в сеть то же круто ,если уже есть 12 трансов тока.Да и индикатора ,что на ПЛК73 за глаза для такой задачи
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2012 в 12:48.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Здравсвуйте Rovki
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Трансформатор тока выдает ток на выходе пропорциональный току на входе ,если поставить эталонный резистор ,то получим измеренное напряжение ,пропорциональное току в измеряемой цепи.
    А то я уже после фразы
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ОВЕН МУ110-32Р + MB110-224.16Д +ПЛК73
    волноватся начал, что Анатолия подменили

    Разумеется со всеми доводами согласен. Возможно достаточно будет и токовых реле и тд. Хотелось теперь услышать мысли и комментарии от KAGATAN.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Привет ,Ганс.Если бы были ПР114 ,то поставил бы 3 штуки и все ,за час проект .Без панелей .И забыл бы про них.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2012 в 13:45.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Да ну 12 ПЧВ или УПП ,круто сильно .Проще хорошие пускатели или ТТР.Трансформатор тока выдает ток на выходе пропорциональный току на входе ,если поставить эталонный резистор ,то получим измеренное напряжение ,пропорциональное току в измеряемой цепи.
    Да и ставить 12 шт. МЭ110-224.1Т в сеть то же круто ,если уже есть 12 трансов тока.Да и индикатора ,что на ПЛК73 за глаза для такой задачи
    Разгонять может и один ПЧВ, а потом на пускатель сбрасывать... Тем более у топик-стартера они с задержкой запускаются. Но я не уговариваю - спрашиваю.
    12 МЭ ставить действительно не стоит. А вот МВ какой нить или МВА8... Смотря какой коэффициент трансформации.

    По индикатору - это только топик-стартер может сказать. Может и совсем не нужна, как в варианте с ПР114, а может ИП320 надо...

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Разгонять может и один ПЧВ, а потом на пускатель сбрасывать....
    Тогда еще пускатели нужны для мультиплексирования ПЧВ и выходы для их управления.
    Может проще изменить алгоритм управления подачи дроби ,что бы не перегружать движки ,типа -порциями давать ,управляя клапанами .Ток контролировать ,как предложил Ганс токовым реле (1шт) ,а управлять включением движков и клапанами ПР110 12\8 (3шт) и вести контроль срабатывания токового реле и отрабатывать его.Можно и панель поставить типа СМИ1 ,для контроля процесса .
    Если было бы ТЗ по подробней ,сделал бы проект на ПР110.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2012 в 14:42.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за отклики.Буду теперь потихоньку отвечать на вопросы.
    - по поводу частотников или softstart думаю что это на данный момент не подъемно по цене, как было подмечено 12 двигателей ну уж сильно будет ))
    - Что значит автоматизировать этим же ПЛК и остальные процессы?--- ну если в планах модернизировать и второй основной шкаф хватит ли ресурсов плк ? я же на сколько понимаю по RS485 есть какое то ограниченное количество для подключения модулей.
    - Изначально думал тоже на ПР, но с плк больше возможностей будет ту же и панель подключить, и насколько я понял можно через модуль можно удаленно подключиться к ПЛК и смотреть в реальном времени состояние узлов и механизмов.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ???какое реле???
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 18:18
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 10:38
  3. Какое есть оборудование для радиоупраления?
    от alex2k3 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •