Добрый день!
Ищу в интернете третий день датчики запыленности газа. Результат нулевой.
Может кто-нибудь подскажет решения.
Среда: газ до 700 градусов цельсия,
давление 2000 Па,
диаметр трубопровода 10-12 мм.
Спасибо!
Добрый день!
Ищу в интернете третий день датчики запыленности газа. Результат нулевой.
Может кто-нибудь подскажет решения.
Среда: газ до 700 градусов цельсия,
давление 2000 Па,
диаметр трубопровода 10-12 мм.
Спасибо!
Здравствуйте ING_T
Может не надо измерять запыленность газа? Может лучше очистку газа сделать с запасом (циклоны, скрубберы/абсорберы пенные, и тд.) ? На мой взгляд должно получится дешевле.
P. S. Датчиков запыленности не знаю :-( может косвенным методом получится, светопроницаемость и тд.
P. P. S. Подскажите, изотопы чего получаете? :-) Избыточное давление действительно 2000 Па?!
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
возможно это ищите: http://www.oggionisas.com/web/view_p...ri&id=21&lg=en
но с такими параметрами это врядли
Все проще - к лабороторной установке фильтрации.
Нарыл еще у yokogawa, но очень дорого - порядка 5000$.
Спасибо за ответы! Будем искать.