Тема: Помогите, плз, с адресацией.

  1. #1

    По умолчанию Помогите, плз, с адресацией.

    Совсем запутался с адресацией, передаваемых в ИП-320 переменных. Затем эти же данные надо будет передавать в ОПС сервер. А вот как рассчитать адрес - никак не пойму. Подскажите, где почитать толковое описание этого процесса.
    Выглядит так:



    Но будут и еще данные формата WORd и Byte...

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте Anthonymus
    Для начала прочитайте вот эту темпку: http://www.owen.ru/forum/showthread....4313#post54313
    Обратите особое внимание на сообщение №17 :-)
    P. S. ну и конечно поиск (по форуму) рулит и бибикает
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Давным давно один добрый человек на форуме вот такую таблицу выложил:
    Modbus-Энетроматик.rar

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    2 восьмибитовых модуля соответствуют одному слову, добавляя восьмибитовые модули следите за тем, чтобы количество подряд идущих модулей было четным. Нумерация начинается с нуля, нулевой бит первого восьмибтового модуля будет нулевым битом в панели. Два восьмибитовых модуля образуют одно слово. Пакет обмена плк с панелью можно рассматривать одинаково, как побитно, так и по словам. Для примера добавив четыре восьмибитных модуля и одно слово, к слову можно обратититься по адресу 2, номер первого бита слова будет 32 последнего 47. Четыре восьмибитных модуля, установленных перед словом, образуют два слова с номерами 1 и 0.
    Последний раз редактировалось SBER; 27.03.2012 в 17:48.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое. Буду разбираться дальше. Поиском пользоваться умею, но что-то ничего понятного по этой теме не нашел.
    Еще раз спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    То есть получается, что Modbus[Fix] - имеет размер в одно слово?
    Видимо из-за этого у меня и неполучалось...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Нет модбас фикс это выбор типа интерфейса, первое слово - номер 0

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Судя по картинке у вас не выбран физический тип интерфейса. Флоат в сп320 без предварительной обработки не пропихнуть.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Судя по картинке у вас не выбран физический тип интерфейса. Флоат в сп320 без предварительной обработки не пропихнуть.
    +1000
    Перед выкладыванием значений в интерфейс перейдите к переменным типа "WORD" или "INT". Это сильно упростит задачу вывода инфы на панель:-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Выкладываю пример связи плк с ИП320. В подпрограмме HMI_PRG есть преобразование real в word для ИП320 (значения температуры Т1, Т" и т.д.).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar primer.rar (17.6 Кб, Просмотров: 40)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблема с адресацией входов/выходов
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:19
  2. Проблемы с адресацией МДВВ через АС4
    от Novikov_AV в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •