Доброго времени суток. Подскажите можно ли отобразить данные с приборов фирмы ЛОГИКА (СПТ-943, СПГ-761.2) на панель СП-270 ?
Доброго времени суток. Подскажите можно ли отобразить данные с приборов фирмы ЛОГИКА (СПТ-943, СПГ-761.2) на панель СП-270 ?
Можно. Если у них есть модбас. (Классические ASCII/RTU)
Если у Логики протокол обмена Modbus то подключение возможно.
Если нет то извините.
У нас применяетс*я свой, т.н. Магистраль*ный протокол. Описание на сайте
http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_s.php
Вот что мне ответили из ЛОГИКИ.... какие перспективы здесь?
Если речь идет чисто о связке ЛОГИКА + СП270, то ничего не получится.
Если же в этой конфигурации предусмотреть контроллер, то вполне реально такую задачу реализовать. Например, ЛОГИКА + ПЛК100 + СП270.
Для ПЛК достаточно написать свой драйвер для этого "магистрального протокола", контроллер будет общаться с ЛОГИКОЙ по RS232, преобразовывать данные и передавать на панель СП270.
не взлетит
У Логика не стандартный протокол.
Мало того, им еще и RS отдельно запитывать надо... Очень блин удобно...
Подключить напрямую Логику к СП270 не получится. Да и зачем?
Пример подключения СПГ и СПТ к ОВЕН ПЛК есть.